Har idag en luftburen elvärme anläggning som består av en Bacho Stratos ACJ/ACF där vi får larm med felmeddelanden som vi eller de servicemän vi kontaktat inte rår på.
Det kan stå: "orimlig strömmätning/säkringsfel", "överbelastning ostyrbar ström", "klocka och elmätare överensstämmer inte", "strömbegränsning last 1 och 2 avstängd"
Någon som vet vad vi bör göra (helst inte kasta ut systemet även om tanken funnits)? Hur hittar man en kunnig servicetekniker till detta?
Tacksam för svar
Det kan stå: "orimlig strömmätning/säkringsfel", "överbelastning ostyrbar ström", "klocka och elmätare överensstämmer inte", "strömbegränsning last 1 och 2 avstängd"
Någon som vet vad vi bör göra (helst inte kasta ut systemet även om tanken funnits)? Hur hittar man en kunnig servicetekniker till detta?
Tacksam för svar
Har du undersökt säkringarna i elcentralen? Ibland kan de löst ut utan att det lilla märket i mitten har lossnat så man måste skruva ut och inspektera porslinssäkringar. Åtminstone ACJ är 3-fas och ACF har nog 1-fas så det kan vara upp till 4 säkringar totalt.