Har en Lowara ecocirc till golvvärmen.
Den står nu och får felkod E-6 hela tiden som betyder fel spänning.

Den får spänningen från varmvattenberedaren. Ingenting är konstigt där.
Har startat om den flera gånger.

Någon som har koll på om något annat fel kan ge felkod E-6?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Är det denna, då betyder E-6 "Positionsavkänningsfel", då ska man kontrollera så att inget hindrar rotorn att rotera. (Sida 111)
[länk]

[länk]
Tack!
Ja det är den lite äldre versionen som är i första länken. I andra länken är antagligen den nyare versionen?
Då vet jag inte vilken modell jag fått upp till att E-6 betyder spänningsfel..

Är det någonting man kan plocka isär själv och kolla?
Pumpen är snart 10 år gammal så vet inte om det egentligen är dags för en ny oavsett vad?
 
PDFen i första länken är tagen från "dokument" i andra länken.

I punkt 8 på sida 109 ståt det om " underhåll/nedmontering".
På sida 172-173 visas några bilder
 
H Haas84 skrev:
Tack!
Ja det är den lite äldre versionen som är i första länken. I andra länken är antagligen den nyare versionen?
Då vet jag inte vilken modell jag fått upp till att E-6 betyder spänningsfel..

Är det någonting man kan plocka isär själv och kolla?
Pumpen är snart 10 år gammal så vet inte om det egentligen är dags för en ny oavsett vad?
Bytte en sådan till en kund igår med exakt samma fel. Det är skit i pumphuset som hindrar pumphjulet från att rotera.
 