Vi skulle måla väggarna i vår farstu i vårt hus från 1924, när vi kom på att vi skulle titta vad som fanns bakom masoniten på väggarna. Det visade sig vara pärlspont, väldigt fin. På väggen in mot huset var det bara att riva ned masoniten men på ytterväggarna fanns ett laget trätex mellan masonit och pärlspont. Nu vill vi ha pärlspont på innerväggarna men vi vill ha bättre isolering. Det var kallt förut, med trätexen men blir väl än värre nu. Hur ska vi göra?
Kan vi ta ned pärlsponten, regla upp och isolera och sätta tillbaks pärlsponten? Med fuktspärr emellan, så klart. Och vilket material ska vi använda som isolering, och hur tjock behöver isoleringen vara??
 
Kommer ni att ha farstun uppvärmd så behövs diffspärr, annars skall den inte dit.
Hur mycket isolering ni kan stoppa i beror på hur mycket utrymme ni har, 120 + 45 bör funka.
Glöm inte taket med, minst 200
Att sätta upp den gamla pärlsponten lär bli rätt pyssligt att få till, varför inte köpa in ny panel? Pärlspont är ju en vanlig panel.
Glöm inte vindpapp innanför ytterpanelen och sätt ytterpanelen på läkt.
Så med andra ord utiifrån och in...
Ytterpanel, läkt, vindpapp/utegips/masonit, befintligt regelverk med isolering, ev diffspärr, regelverk 45x45 med isolering, innerpanel

/Kent
 
Utsidan vill vi inte ändra på, det är därför jag hoppas på tips om hur vi kan isolera från insidan, utan fuktskador.
Ska förresten inte fuktskyddet vara innanför isoleringen?

 
bykrog skrev:
Ska förresten inte fuktskyddet vara innanför isoleringen?
Det är OK att sätta den upp till 1/3 in i isoleringen. ;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.