Ska dra en lång jordkabel till ett pump 1 fas. Vill koppla pumpen med stickpropp.
Passar en 4mm2 i ett vanligt utomhusuttag?
Om inte kan man gå ner till 2.5 mm2 strax innan uttaget?
Kabeln ska ha en 10a i skåpet.
Passar en 4mm2 i ett vanligt utomhusuttag?
Om inte kan man gå ner till 2.5 mm2 strax innan uttaget?
Kabeln ska ha en 10a i skåpet.
Du drar 6mm2. Anslut lämpligt. Gå med uttag från dosa. Och så vidare.D Derbyboy skrev:
OBS, vet inget om 6mm2. Men 4 är bara att glömma. 6 ska det vara om du gjort rätt ut räkning att 4 räcker.
Att @El-Löken66 inte lyckades läsa frågan i rubriken utan svamlar om nån 6mm är beklagligt men inte nått jag rimligen kan lastas för.E El-Löken66 skrev:
Bästa svaret
Nej, de brukar nog inte vara byggda för att ta mer än 2,5mm^2
Ett exempel jag hittade
https://www.se.com/se/sv/product/download-pdf/WDE002292
Ett exempel jag hittade
https://www.se.com/se/sv/product/download-pdf/WDE002292
Nej det går inte och heller inget du ska göra även av formella skäl som tex montageanvisningar etc. Och går du ner i area via tex en dosa bör det i matande ände märkas, skyltas att det ligger till så att det finns mindre ledararea så det inte senare säkras efter utgående kabeln.D Derbyboy skrev:
Ett rimligt sätt är att du sätter en kapsling med säkring där du går ut till ditt uttag dvs en liten central om man vill se det så.