Har haft mitt vattensystem nedtappat pga pannbyte.

Mitt problem är att jag inte får bort luften från radiatorerna på övervåningen.
spelar ingen roll hur jag avluftar så polar det i elementen.

Orsaken tror jag är att ett värme rör sitter högre än elementen (på vinden).
Så elementets avluftare gör ingen nytta.

En stor luftbubbla sitter nog i den ledningen men hur ska jag få bort den??

Öka trycket tillfälligt i systemet och se om jag kan trycka bort den eller hur ska jag göra ???

Tacksam för tips
 
Jag skulle ha försökt med. Att öka trycket och växelvis öka, sänka hastigheten på pumpen i källaren.
 
Hörde någongång att man kunde spruta in lite diskmedel i systemet, krävs mycket lite för att bryta ytspänningen i vattnet.
Minns dock inte vad det var bra för...men har för mig att det hjälpte mot ljud från elementen.
 
Leta reda på avluftningen, det sitter en någonstans på högsta punkten, även om du inte hittat den ännu.
 
BAS....Tur att du sa det...hade inte en tanke på det.

men jag hittade som du sa en avluftning efter lite krypande på vinden och vips försvann en stor luftblåsa ur ledningen och nu är det tyst igen. ;D
 