Hej! Vi har en Viessman Vitocal 222-A Luft/vatten värmepump med ack. tank. Nu när det är kallt ute (-15 på natten, -5 på dagen) så orkar inte värmepumpen få upp innertemp i huset till 20 grader (vi har cirka 13-15 grader inne) trots elpatron och dyl. Ok, bakgrundsinfo. Hus i Skåne, 1 1/2 plan med källare från 1964, 3-glasfönster, FTX från 2020. Gamla element från oljepanna/pellets-tiden. Ej tilläggsisolerat (men säkert normalisolerat) tak eller väggar. Framledningstemp är 43 grader TROTS att pumpen inte nått upp i rums börvärde 21 grader. Borde den inte fräsa på till dess max 55 grader? Vi fick tips av en VVS-are att byta alla element till nya, mer effektiva element. Dessa skulle vara ”mer anpassade till värmepumpar med en lägre framledningstemp än pellets” sa han. Är det ”enda” lösningen? Eller måste man köra hela baletten med isolera vind, gavlar, kanske byta tak också?

Har haft telefonkontakt med tekniker från Viessman vid flertal tillfällen men de kunde inte hitta något felinställt på enheten.

Vet att jag missar viktig info men det är bara att fråga så svarar jag gärna!
 
  • Värmepanna med digital display visar temperaturer och tryckmätare; modern uppvärmningsteknologi.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har du innegivare? Är max framledning begränsad till 43gr i inställning? Vad är effekten på elpatronen och går patronen hela tiden?
 
  • Gilla
Jon Brodd
  • Laddar…
optimizer optimizer skrev:
Har du innegivare? Är max framledning begränsad till 43gr i inställning? Vad är effekten på elpatronen och går patronen hela tiden?
Hej! Ja, både inne- och utegivare. Dessa är viktade i inställningarna att gå 70-30 till fördel för innegivare. Max framledning är satt till 55 grader. Patronen går hela tiden när det är kallt. Höftar lite men om det är under 2-3 grader ute så går elpatronen igång.
 
  • Digital termostat med LCD-display, knappar för justeringar, visar inomhus- och utomhustemperatur. Väggmonterad, Vit, Viessmann-varumärke.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur gammal är den. du ska kontakta installatören och säga att den inte ger vad den ska, enligt era uppgifter, då faller den utanför specade informationer. Absolut ska den kunna gå ner till minst - 15 C eller mer.
 
  • Gilla
Jon Brodd
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Hur gammal är den. du ska kontakta installatören och säga att den inte ger vad den ska, enligt era uppgifter, då faller den utanför specade informationer. Absolut ska den kunna gå ner till minst - 15 C eller mer.
Hej! Vi köpte den 2021, så helt ny. Har varit i kontakt med installatör som hade VVS med sig. Det var den VVS:aren som föreslog att byta alla element mot nya effektivare element.
 
Går elpatronen hela tiden och du ändå inte får upp innetempen vid -15 så har du en underdimensionerad pump/panna. Dut är väl -15 i Skåne. Vad har elpatronen i pannan för effekt? Jag behöver nästan 9kW vid -15.
 
Det med elementen har inte med detta att göra, dom är enbart för att avge mer värme vid lägre temperaturer ut till dom, så VP kan gå med lägre temp och är bra. Har ni läst manualen från början och utfört alla punkter.
Har ni en VVB på sidan om som laddas av VP s.k. hetgasväxlare. Följ allt till pricka i manualen, röris kan inte ett smack om inställningar, utan bara skruvar in grejerna och säger nu är det färdigt.
Var i landet är ni.
 
  • Gilla
Jon Brodd och 1 till
  • Laddar…
Enligt specen ska den klara sig ner - 20 C
 
Exakt. Om elementen varit underdimensionerade hade dom ändå blivit väldigt varma men ändå inte räckt till för att värma luften som finns i huset. Steg ett är enligt jonaseriks förslag.
 
Jag ligger på runt 60 grader just nu i Helsingborg. Men jag har dåligt med element så därför behöver dom värma extra. Och varma blir dem.
 
optimizer optimizer skrev:
Går elpatronen hela tiden och du ändå inte får upp innetempen vid -15 så har du en underdimensionerad pump/panna. Dut är väl -15 i Skåne. Vad har elpatronen i pannan för effekt? Jag behöver nästan 9kW vid -15.
”Elpatron i tre steg 3/6/9 kw” Läst i ett datablad på Viessman. Borde betyda elpatron på 9 kw. Såg också att max framledning är 60 grader men det har den ALDRIG varit i närheten av. Är inställd i menyn på enheten till max 55 grader, men aldrig varit i närheten av det heller. Yes bor i skåne.
 
Hur stort är huset?
 
J jonaserik skrev:
Det med elementen har inte med detta att göra, dom är enbart för att avge mer värme vid lägre temperaturer ut till dom, så VP kan gå med lägre temp och är bra. Har ni läst manualen från början och utfört alla punkter.
Har ni en VVB på sidan om som laddas av VP s.k. hetgasväxlare. Följ allt till pricka i manualen, röris kan inte ett smack om inställningar, utan bara skruvar in grejerna och säger nu är det färdigt.
Var i landet är ni.
Vi bor i Skåne. Vi har en ack. tank på 250 liter Vitocell 100-V vid sidan om enheten också (installatörens förslag) Kan det vara att den ställer till det? Själva huvudenheten har ju 210 L i sig själv. Kan det vara att det går åt så mycket energi att värma upp ack. tanken att det inte räcker till till elementen sen? Vid installation kom en gubbe från Viessman ut till oss och driftsatte enheten. Så han gick igenom manualen. Vi litade ju på att han visste hur det skulle ställas in.
 
Redigerat:
Hur är tanken kopplad? Vad har värmepumpen för effekt?
 
Vsd har vp för effekt vid -15⁰.
Vet du att den ger det?
Indikerar den att alla 3 effektstegen på elpatron går?

200m² hus ifrån 1964, ej tilläggsisolerat, kan det tänkas ta 75-100W/m2?
Då skulle det vid -15⁰ kunna behövas i trakterna av 15kW och det är väl runt max du kan få ut.
Sedan så sjunker vp's effekt med stigande framledning så byte till större radiatorer kan hjälpa.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.