Hej,
vi har i avtalet med byggfirman att vårt gjutna bjälklag ska vara "färdigt för trägolvbeläggning". Som det är nu är det en höjdskillnad på minst 12mm totalt och minst 9mm på ca 2 meter. Kan någon hjälpa mig att definiera vad som maximalt tolereras för tex 14mm ek-plank parettgolv?

Tack på förhand
Stenper
 
I regel 1mm/m
 
Hej Jonas och peppe,
tack för era svar! Precis som jag trodde är det rätt så noga med detta! Byggfirman (som gjöt med självkompakterande betong) lyckades inte speciellt bra med vårat bjälklag. Nu ska det "komma ut en gubbe" med några säckar flytspackel och fixa det säger dom. Men med dom här toleranserna kommer det ju att behövas mycket mer spackel än detta för våra ca 90 kvm!

Stenper
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.