Har en F2120-20 sedan i somras med SMO 20 styrning och en bergvärmepump sedan tidigare. Kompletterade då bergvärmen inte räckte, en massa dyr elspets och olja. Funkat kanon hittills.
Nu när det behövs full effekt händer det att F2120 slår av och upprepade startförsök infinner sig, status visas kort "Inverter II" i SMO 20 displayen innan texten övergår till tid för kompressor till start. Se bild. Loggas inte som larm. Det har något med kompressorfrekvensen att göra (eller hur många ampere/kW in), händer vid 108-110 Hz när pumpen rampar upp mot börvärdet. Under 105 Hz har jag hittills inte märkt problemet, använder nu funktionen spärrband och spärrade ut från 106 Hz och uppåt. Tappar lite effekt, hamnar på mätt 5.3 kW ineffekt,och 8.0 A enligt SMO20 meny.
Någon som vet vad det kan bero på? Läser på nätet att det kan ha med någon sorts störning mellan faserna spänning/ström att göra. Stör bergvärmepumpen (CTC Ecopart 417, tar ca 5.5 kW) ? Alla säkringar givetvis ok och klarar lasten, inget som löser ut eller beter sig konstigt.
 
  • Displayen på SMO 20-styrning visar status och produktinformation för en F2120-20 värmepump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.