602 läst · 3 svar
602 läst
3 svar
F1145 15kw för hög effekt för VVB 200 liter?
Medlem
· Stockholm
· 941 inlägg
Hej!
har en nibe bvp f1145 (fast effekt, ingen inbyggd varmvattenberedare). Denna går mot 1000 liter acktank halva året med slingtank för kallvattnet. Har sedan en el-vvb som nu ska ryka pga elpriserna. Jag hade tänkt slänga på Nibes 200 liters vvb men enligt nibes kundtjänst så går detta inte. De säger att en 15 kw bvp har för hög effekt för en 200 liters vvb. Jag frågade hur detta kunde vara när jag ställer in temperaturen i pumpen, så det inte skapas mer varmvatten än en viss temp. Men han kunde inte svara på det.
har svårt att förstå hur pumpen kan ha för hög effekt. Kan de mena att pumpen får starta och stänga av onödigt många ggr? En 12kw pump (som enligt dem stöds) levererar ju lika varmt vatten.
De säger att man minst måste ha 500 liter vvb för att 15kw ska funka.
Är det någon som har koll på detta? Min tanke var att köra 70 gradigt varmvatten på natten 0500-0600. Och endast då.
har en nibe bvp f1145 (fast effekt, ingen inbyggd varmvattenberedare). Denna går mot 1000 liter acktank halva året med slingtank för kallvattnet. Har sedan en el-vvb som nu ska ryka pga elpriserna. Jag hade tänkt slänga på Nibes 200 liters vvb men enligt nibes kundtjänst så går detta inte. De säger att en 15 kw bvp har för hög effekt för en 200 liters vvb. Jag frågade hur detta kunde vara när jag ställer in temperaturen i pumpen, så det inte skapas mer varmvatten än en viss temp. Men han kunde inte svara på det.
har svårt att förstå hur pumpen kan ha för hög effekt. Kan de mena att pumpen får starta och stänga av onödigt många ggr? En 12kw pump (som enligt dem stöds) levererar ju lika varmt vatten.
De säger att man minst måste ha 500 liter vvb för att 15kw ska funka.
Är det någon som har koll på detta? Min tanke var att köra 70 gradigt varmvatten på natten 0500-0600. Och endast då.
Redigerat:
Medlem
· Stockholm
· 941 inlägg
Sjukt träligt. Att pumpen kör kort är väl ok. Den har långa körningar rent generellt. 7000 start/stop över 6 år. 12000 timmar. Den kommer ju alternera mellan värme och varmvatten då den endast får köra mellan 00-06.MathiasS skrev:
Behöver ta reda på om kompressorn startar om mellan varmvatten och värme eller ifall den switchar sömlöst. Är det sömlöst tror jag inte det blir något problem.