Hej. Jag har ett äldre hus jag "sköter om" om man säger så, finns ett rött fint expansionskärl i källaren. Det har vart på ca 1-1,5 bar jämnt vad då jag sett. Nu var det hit några hantverkare och lagade nåt element. Sen efter det sjunker trycket till typ 0,1 på bara några timmar. Vad kan ha hänt då ? Jag har inte fått tag i hantverkaren som var hit än, provar fråga här först. Trycket
var ju normalt före dom var hit.🧐
 
  • Tryckmätare på expansionskärl visar ca 0,1 bar i ett äldre uppvärmningssystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Läckage i värmekretsen? Expansionskärlet som råkade gå sönder samtidigt med jobbet? Kontrollera om det kommer luft genom bildäcksventilen.
 
Det läcker ut någonstans, är det blött på golvet från säkerhetsventilen,? ser inte så ut. När du fyller på skata så ska manometern stiga sakta upp till ca 0,8 - 0,9 bar. Har du luftat elementen extra efter jobbet dom gjort. När du luftar ska trycket vara minst 1,3 bar och håll koll på trycket när du luftar.
 
Tydligen var det säkerhets ventilen som inte höll tätt...
 