Hej!

Har just skickat ut förfrågningar på nytt vedsystem och undrar lite kort om expansionskärl.
Vad jag tolkar inlägg på detta forum så kommer jag behöva ett öppet kärl på ca 300 l till ett system med 2500 l acktank samt ett överfallssystem med grova rör.
Då jag ser på olika rörfirmors hemsidor så verkar de största rostfria öppna kärlen som säljs vara på 200 liter.

Hur löses normalt sett detta?
Paralellkopplas/seriekopplas 2 expansionskärl eller finns det stora kärl som jag inte sett?

MVH Mattias
 
Räcker med 150l för ett öppet kärl, man räknar ca5% av systemvolymen.
 
Ett förtydligande kanske: Det du sett gäller slutet kärl där man rekommenderar 10% som i min mening är i klart i underkant
 
P.R skrev:
Ett förtydligande kanske: Det du sett gäller slutet kärl där man rekommenderar 10% som i min mening är i klart i underkant
Varför skulle det vara klart i underkant? Det hävdar jag beror på den statiska tryckhöjden i systemet. har man långt upp till högsta punkt så måste man ha ett högt förtryck i kärlet och då blir kärlet "stummare" och trycket stiger snabbare när vattnet expanderar. Jag har bara knappa 3 meter upp till högsta punkt och klarar mig aldeles ypperligt bra med 10% utan bekymmer. När jag laddat hela tankarna till 100 grader ligger jag på 1.1 Bar

I en enplansvilla med pannrummet i samma nivå som radiatorerna ger jag mig katten på att man nästan kan komma undan med mindre än 10% även i ett slutet kärl.
 
Jaarmanen skrev:
Varför skulle det vara klart i underkant? Det hävdar jag beror på den statiska tryckhöjden i systemet. har man långt upp till högsta punkt så måste man ha ett högt förtryck i kärlet och då blir kärlet "stummare" och trycket stiger snabbare när vattnet expanderar. Jag har bara knappa 3 meter upp till högsta punkt och klarar mig aldeles ypperligt bra med 10% utan bekymmer. När jag laddat hela tankarna till 100 grader ligger jag på 1.1 Bar

I en enplansvilla med pannrummet i samma nivå som radiatorerna ger jag mig katten på att man nästan kan komma undan med mindre än 10% även i ett slutet kärl.
Det är sant, jag ger mig =)
I ett hus med källare och två våningar så ser det annurlunda ut. Naturligtvis spelar tryckhöjden stor roll.
 
Symphony X skrev:
Hej!

Har just skickat ut förfrågningar på nytt vedsystem och undrar lite kort om expansionskärl.
Vad jag tolkar inlägg på detta forum så kommer jag behöva ett öppet kärl på ca 300 l till ett system med 2500 l acktank samt ett överfallssystem med grova rör.
Då jag ser på olika rörfirmors hemsidor så verkar de största rostfria öppna kärlen som säljs vara på 200 liter.

Hur löses normalt sett detta?
Paralellkopplas/seriekopplas 2 expansionskärl eller finns det stora kärl som jag inte sett?

MVH Mattias
Välkommen!


2500*0,04=100

Ett öppet kärl som kan rymma 100 liter expvolym räcker om temperaturen på vattnet varierar mellan 20 gr till 100 gr.

Antag att vattentemperaturen i extremfallet varierar mellan 20 och 100 grader C. Volymutvidgningen är då 3,8% (från 0,001007 till 0,001045 kg/m3). Ett expansionskärl som kan rymma systemets hela volym x 0,04 räcker alltså.
Hämtat här:http://www.energifirman.com/
 
roke skrev:
Välkommen!


2500*0,04=100

Ett öppet kärl som kan rymma 100 liter expvolym räcker om temperaturen på vattnet varierar mellan 20 gr till 100 gr.



Hämtat här:[länk]
150 då finns det lite marginal. 2500l var väl bara tanken.. Tillkommer ju några liter med hela systemet...;)
 
Ja du har rätt. :)
Det ska vara _hela_ volymen * 0,04.

Inte bara tanken.
 
Tack för all information.
Får väl dela med mig av de kalkylerade pengarna som sparas in när jag inte behöver så stort exp.kärl.

MVH Mattias
 