Vi har 3 stycken rum med LK golvvärme varav två stycken inte får någon värmetillförsel. Vardagsrummet som det står är ”zone 1 och 2” får värme medan de två andra rummen som är zone 3 och 4 är iskalla. Tacksam om någon skulle kunna hjälpa oss med hur man kan fixa detta!
 
  • VVS-installation med rör, manometrar, ventiler och flödesmätare för vatten, troligtvis i ett uppvärmningssystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ställdonen till slinga 1 & 2 är (nästan) helt stängda, slinga 3 är halvöppen och slinga 4 helt öppen.

Motsvarar zon1 slinga 1 osv?

Kan vara så att ventilkäglorna/stiften under ställdonen har fastnat i stängt/nedtryckt läge.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Ställdonen till slinga 1 & 2 är (nästan) helt stängda, slinga 3 är halvöppen och slinga 4 helt öppen.

Motsvarar zon1 slinga 1 osv?

Kan vara så att ventilkäglorna/stiften under ställdonen har fastnat i stängt/nedtryckt läge.
Ja zon1 slinga 1 osv.
Vill man ha öppen eller stängd ställdon?
 