Om tråden ligger i fel forumavdelning får mod flytta den.

Hej alla.
Snabb överblick:
Tvångsansluten till VA.
Har nu stött på lite problem med vattenledningen och frostfritt djup.
Där vattenledningen ska in i källaren så har Nordeuropas största sten alternativt berg dykt upp på det fina djupet av 70cm.
Min fundering - om jag tar ett vanligt markavloppsrör (det rör sig om c:a 1.5 m lång bit) och drar vattenledningen i den, fyller röret tätt med fogskum och lägger markisolerskiva (100mm) ovanpå, och sedan en värmekabel i vattenledningen, är man säker då?

Vad anser ni om idén med avloppsröret och fogskummet - fungerar det?

Hoppas på svar.
 
Du är nog safe med enbart värmekabel, men det är ju önskvärt att slippa använda en sådan. Angående avloppsröret med fogskum så tror jag det blir svårt att få vattenledningen att ligga i mitten av röret tills dess att fogskummet härdar. Är det inte bättre med bara vanlig rörisolering, sen markisolerskiva ovanpå? Kraga ut den rejält så borde det gå bra. Eftersom källaren är uppvärmd så blir det sällan tjäle i någon nämnvärd utsträckning precis utanför källargrunden.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.