Hejsan,

Har problem med att hitta svar på följande fråga så tänkte ge det ett försök här;

Vet någon om det är tillåtet att sätta ett eluttag bredvid en gasledning där det dessutom sitter ett reglage? (Gasen går till en gasspis). Det vanliga svaret från kollegor etc. är att "det är nog ingen fara" men det vore trist att hamna i personlig konkurs på grund av att man raserar fastighet med tvivelaktiga installationer

Tacksam för svar,

Mvh Andreas
 
Normalt nej, du har Atexklassning att förhålla dig till, och beroende på vilken klass installationen får (riskbedömning krävs) så ska Atexklassad elutrustning användas.
Steg ett är dock att inte placera elutrustning inom Atexklassat område. Billigast så och på köpet det säkraste.
 
  • Gilla
dahlsten och 2 till
  • Laddar…
Hej Anders,

Låter som ett informerat svar, tack så mycket. Kanske är bäst för nattsömnen att hitta en annan lösning, eller i alla fall låta någon göra en bedömning då alltså.

Tack återigen,

Andreas
 
Räknar man verkligen närhet till en vanlig gasledning som område med explosionsrisk?
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Räknar man verkligen närhet till en vanlig gasledning som område med explosionsrisk?
Nej det gör man inte.
 