Elsladd för 24VDC
Det finns ju en hel del hemsidor som hjälper till att räkna rekommenderade kabelarea, ofta under antagande att spänningsfallet bör hålla sig under 0.5v, som tex: https://www.legoelektronik.se/kabelarea
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Man får även tänka på utlösningsvillkor, ja inte för personskydd direkt, men för skydd mot exv brand (eller dyr elräkning). I anläggningar med lägre spänning (12V/24V) så hamnar man lätt i en situation där säkringen inte löser ut även vid en stum kortslutning i bortre ändan av kabeln (klassiskt topplanternan i masten på en segelbåt).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Förutom att du formellt inte får gå över 200VA ("Watt") i effekt. Det är egentligen behörighetskrävande att göra en anläggning över 200VA. Gränsen är 50V, 200VA och 10A säkring, i SELV-krets. (Det sista påverkas av var du får dina 48V ifrån, dvs hur du matar din ledning.) Detta från ELSÄK FS 2007:2eavogels skrev:
Med lite högre spänningar så ställs krav på beröringsskydd, men med 24V DC så kommer du undan. Men använd ändå en bra isolerad kabel av bra kvalitet och se till att den inte kan skadas.