Hej.
Jag har en Thermia Optimum Diplomat G3 som beter sig lite underligt. Mitt värmesystem har både LK golvvärme på shunt och radiatorer.
Idag är det -2 ute och då ser det ut enligt bilden. Pumpen kan värma upp framledning till börvärdet utan problem men integralen är likväl -800 där Steg 1 går in redan på -600.
Varför blir det så och vad kan man göra för optimering för att få pumpen att jobba mer ostört?
Jag har en Thermia Optimum Diplomat G3 som beter sig lite underligt. Mitt värmesystem har både LK golvvärme på shunt och radiatorer.
Idag är det -2 ute och då ser det ut enligt bilden. Pumpen kan värma upp framledning till börvärdet utan problem men integralen är likväl -800 där Steg 1 går in redan på -600.
Varför blir det så och vad kan man göra för optimering för att få pumpen att jobba mer ostört?
Tror med att du kör på onödigt hög kurva.Vilken temperatur har du på rum och kurva.Du kan ställa upp A1 till typ 700 och A2 till 900 men undersök först om du inte klarar dig på lägre kurva
Var i landet bor du?
58⁰ i framledningstemperatur vid -2⁰ är väldigt hög framledningstemperatur.
Vi har -1⁰ och vår framledningstemperatur är 43⁰, då har vi gamla "högtemperturradiatorer" från 70-talet, har fjärrvärme så vi behöver inte hålla nere framledningstemperaturen om vi inte vill, men försöker att hålla den så låg som möjligt ändå.
58⁰ i framledningstemperatur vid -2⁰ är väldigt hög framledningstemperatur.
Vi har -1⁰ och vår framledningstemperatur är 43⁰, då har vi gamla "högtemperturradiatorer" från 70-talet, har fjärrvärme så vi behöver inte hålla nere framledningstemperaturen om vi inte vill, men försöker att hålla den så låg som möjligt ändå.
Ok. Du menar att jag har för få/små radiatorer? Det kan nog vara rätt. Men hur påverkar det pannan och att patronen kickar in? Jag har inte rummsgivare utan styr på pannans temp. Som står på 22 grader. Är det returens temp som pannan då använder i beräkningen av integralen?J Josth skrev:
Golvvärmen går aldrig över 32 grader i framledning (25 i returen). Kan man kanske höja den för att få mer värmeutbyte eller det hjälper inte?
Du menar att -150 kan ställas till -700?V växelventil skrev:
Ju högre framledningstemperatur som krävs desto lägre effekt och verkningsgrad COP får värmepumpen. Många värmepumpar stänger helt av kompressorn när framledningstemperaturen går över 60 grader så det kan man gärna kontrollera i manualen. Vet faktiskt inte om Thermia styr på returtemperaturen. Golvvärmen bör vara lagom varm och ge önskad temperatur i de rum som har golvvärmeslingor.P Per Odelius skrev:Ok. Du menar att jag har för få/små radiatorer? Det kan nog vara rätt. Men hur påverkar det pannan och att patronen kickar in? Jag har inte rummsgivare utan styr på pannans temp. Som står på 22 grader. Är det returens temp som pannan då använder i beräkningen av integralen?
Golvvärmen går aldrig över 32 grader i framledning (25 i returen). Kan man kanske höja den för att få mer värmeutbyte eller det hjälper inte?
Aha du såg inte att du har en G3 så det är A2 du kan ställa upp.A1 på din pump är startvärdet från 0 --250.
Liknande trådar
-
Nike F750 - när går elpatronen in?
Värme allmänt -
Elpatronen går in och larm HP löser!
Värme allmänt -
Trasig elpatron på Göteborgspannan, bara att flytta anslutningarna?
Olja & El -
Solfångare och solslinga i VVB med elpatron 50-100 liter på vägg.
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Elpatronen går in ”jämt”
Värme allmänt