Hej

Har en pelletspanna och en elpanna jag kan växla mellan. Har kört pellets tidigare men tänkte prova elpannan nu när elen är relativt billig. Men tycker inte jag får någon bra värme i huset. Har ställt in den på 60 grader men verkar inte få upp mer än 30 grader. Några tips?
 
  • bild 1.JPG
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • bild 2.JPG
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • bild 8.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Men den där termometern mäter väl knappast panntemperaturen?
Det är lite svårt att se på bilden men troligen är det temperaturen i stigaren till elementen. Shunten verkar ju stå ganska lågt, så 30 är nog rimligt.
Är det kallt i huset? Finns det varmvatten? Vad brukar den termometern visa när du kör pellets?
 
Ja det har du nog rätt i. Termometern på pannan (första bilden) är trasig så kan ej mäta panntemperaturen.
Kallt i huset men bra varmvatten i kranarna. Jag provar att ställa upp shunten, står på 3 nu. Ska testa 4 eller 5 för att se om det blir någon skillnad.

Tack för svar BrokenArrow
 
kulle
Se efter så cirkulationspumpen går
 