Hej,

2,5mm2 kabel från modern säkringscentral med JFB. Kabeln är från garagets byggår 1988.

Ska nu byta ut en lyktstolpe som kabeln varit kopplad till. Byggfirma rev bort lyktstolpen så jag vet inte hur den var ansluten.

Blev förvånad då ingen av de tre kopparkablarna var jord samt att de var svarta fabriksmärkta 1,2,3. I änden hade man tvinnat ihop 10 tunna koppartrådar som låg mellan de tre kablarna och ytterhöljet. Såg ut som de i sin tur varit anslutna till lyktstolpen.

Öppnade nya elcentralen och mycket riktigt fanns samma i den ändan, av elektrikern inplastat i tape med gul/grön och inkopplat i centralen.

Googlat utan att hitta referenser, någon här som vet om det är ok att jorda så med en åttitalskabel och om ja, ska jag ansluta de tvinnade trådarna i jorden på nya lampan,
 
Ja det är rätt att använda den koncentriska (flätan) ledaren som jord.
 
  • Gilla
rehba
  • Laddar…
E elmont skrev:
Ja det är rätt för en kabel som är så pass g:a.
Tack för snabbt svar. Mätte spänningen i de tre kablarna och fick 1.230V 2. 52V 3. 0V. Den som hade 52V ser inte ut att ha varit inkopplad. Någon teori om varför den ger just 52V?
 
Högohmigt mätinstrument, och kapacitiv / induktiv spänning
 
  • Gilla
rehba