Hej,
Försöker få någorlunda koll på eltjuvarna i hemmet inför s.k krigsvintern.
Noterar att vår förbrukning åker upp en del i samband med kompressorstart på vår luftvattenvärmepump, se bild.
Vi har en gammal CTC ecoair med en CTC ecologic som styrning, inställd på framledning på 40grader vid -15 och enbart utegivare.
Finns det något man kan göra för att undvika mängden kompressorstarter? Vi bor 2plans villa i Stockholm har inget större värmebehov i vattenburen form just nu, kan man dra kontakten tills att behovet för mer ordentlig värme krävs?
Kan tillägga att vi har en luft luftvärmepump på övervåningen(där vi spenderar vår tid) som kan användas vid behov men eldar mest i öppen spis just nu(relativt fri tillgång till ved).
Försöker få någorlunda koll på eltjuvarna i hemmet inför s.k krigsvintern.
Noterar att vår förbrukning åker upp en del i samband med kompressorstart på vår luftvattenvärmepump, se bild.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi har en gammal CTC ecoair med en CTC ecologic som styrning, inställd på framledning på 40grader vid -15 och enbart utegivare.
Finns det något man kan göra för att undvika mängden kompressorstarter? Vi bor 2plans villa i Stockholm har inget större värmebehov i vattenburen form just nu, kan man dra kontakten tills att behovet för mer ordentlig värme krävs?
Kan tillägga att vi har en luft luftvärmepump på övervåningen(där vi spenderar vår tid) som kan användas vid behov men eldar mest i öppen spis just nu(relativt fri tillgång till ved).
Jag har nattsänkning på min pump som jag utnyttjar för styrning mot nordpool, den sänker innetemp med 10 grader vilket i princip stänger ner pumpen. Endast varmvatten produceras. Kolla om du har det också.
Hmm finner inte vitsen av att sänka tempen på natten då det är billigare på natten och kallare då och är väl då mitt behov skulle kunna finnas…K kuse skrev:
hur skapade du styrningen? Mejlade CTC och frågade om det fanns något sätt att styra enheten/få kontroll på den från distans men den var tydligen för gammal..
Har också samma system och det ska finnas en inställning där man kan ändra differens börvörde nånstans, har med tempen i pannan som jag vill minnas ändrat från 5 till 7 grader och får något färre starter och lite längre gångtid varje gång.
Kolla på värmepumpforum
Kolla på värmepumpforum
Jag sänker inte på natten jag sänker när priset är högt, 2-3 timmar i stöten sedan får pumpen gå minst 6-7 timmar innan nästa sänkning osv. Kan labba lite fram å tillbaks, blir nog lite annorlunda beroende på utetemp osv. framöver.
Jag har kopplat in en shelly uni till fjärrstyrnings-plinten i pumpen sedan kopplat ihop den med node-red (automationssystem)
Jag har kopplat in en shelly uni till fjärrstyrnings-plinten i pumpen sedan kopplat ihop den med node-red (automationssystem)
Det finns väl någon inställning för värmesäsongsgräns? Typ att det ska vara kallare än en viss temperatur under en viss tid för att den ska börja värma huset över huvud taget.J Jonathan Wahlgren skrev:
tänker du ”korr diff system”? Har 7 där nu, menar du att jag ska testa öka den ett par grader? Ska kolla värmepumpsforum, tack för tipsJ Jeppson skrev:
vilken ecologic har du?K kuse skrev:Jag sänker inte på natten jag sänker när priset är högt, 2-3 timmar i stöten sedan får pumpen gå minst 6-7 timmar innan nästa sänkning osv. Kan labba lite fram å tillbaks, blir nog lite annorlunda beroende på utetemp osv. framöver.
Jag har kopplat in en shelly uni till fjärrstyrnings-plinten i pumpen sedan kopplat ihop den med node-red (automationssystem)
1.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Eller
2.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja däremot pallar den ju bara ned till -10(tror jag) så får i så fall vara en mildare köldknäpp och då tror jag att det är skönare(och kanske billigare?) att dra på luft luft..useless skrev:
Vi har en CTC family kombipanna så i skrivande stund värms tappvattnet upp till drygt 20 grader med hjälp av luftvatten och resterande 40 av en tråkig men fungerande Metro term panna (årtal oklart)