Hej,
Jag har problem med ett av elementen i huset (vattenburet). Elementet är i princip kallt och verkar inte ha någon genomströmning. Systemet är ett enrörssystem och detta element ligger någonstans mitt på slingan. Elementen före och efter är ok. Har luftat elementet enligt mitt tycke ordentligt utan att det blir skillnad. Har också plockar bort termostaten/ventilen så den bör vara helt öppen (?). Nu börjar jag fundera på om strypningen är helt fel. Problemet är att jag har ingen aning om var den sitter? Finns en förbikoppling vid elementets in/utgång med en insexskruv som jag först gissade var strypningen. Men det verkar bara vara en ren ventil ut då det började sippra vatten när jag skruvade på den. Kan det vara stopp i elementet? Vad gör man då?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.