Tänkte göra om ett förråd i stugan till badrum.
Där inne finns även el centralen.
Vad säger reglerna?
Jag har sett andra badrum där centralen ligger i badrummet, men ej i våtzon1.
 
Till centralen har du en matning som (troligen) inte är skyddad av jordfelsbrytare, även om du i centralen sätter en jordfelsbrytare för utgående från centralen.

I badrummet får inte finnas någon el alls som inte skyddas av jordfelsbrytare. Det får inte ens finnas ledningar som passerar i väggen om de inte är skyddade.
 
Finns det elcentral med jotdfelsbrytare?
 
E
B byggeskafram skrev:
Finns det elcentral med jotdfelsbrytare?
Endast du, anläggningsinnehavaren, kan svara på detta.
Och är den testad minst 2ggr/årligen enligt instruktion?
 
H hempularen skrev:
Till centralen har du en matning som (troligen) inte är skyddad av jordfelsbrytare, även om du i centralen sätter en jordfelsbrytare för utgående från centralen.

I badrummet får inte finnas någon el alls som inte skyddas av jordfelsbrytare. Det får inte ens finnas ledningar som passerar i väggen om de inte är skyddade.
Jodå, det får visst finnas el i badrum som inte skyddas av JFB och det får också passera ledningar i badrumsväggar som inte skyddas av JFB
 
  • Gilla
Mosippan2 och 2 till
  • Laddar…
B byggeskafram skrev:
Tänkte göra om ett förråd i stugan till badrum.
Där inne finns även el centralen.
Vad säger reglerna?
Jag har sett andra badrum där centralen ligger i badrummet, men ej i våtzon1.

GVK har kommit med en hel del nya regler med deras zoner i badrum, kolla upp det innan du ens funderar på att sätta centralen i badrummet.
 
G GoGetLost skrev:
GVK har kommit med en hel del nya regler med deras zoner i badrum, kolla upp det innan du ens funderar på att sätta centralen i badrummet.
Centralen sitter redan där.
Skulle inte montera en i ett nytt badrum
 
B byggeskafram skrev:
Centralen sitter redan där.
Skulle inte montera en i ett nytt badrum
Fast det är inget badrum just nu? :p
 
E
B byggeskafram skrev:
Centralen sitter redan där.
Skulle inte montera en i ett nytt badrum
Det kan vi inte tillåta tyvärr, det finns alldeles för lite fakta att gå på.

Du kan inte vända den 180 grader och sätta den på andra sidan väggen, eller det kanske är yttervägg?
 
  • Gilla
MasMats
  • Laddar…
Vad menar Du (TS) mred "Badrum"?

De flesta här menar ett utrymme med badkar eller duschanordning.

Om Du däremot menar WC, dvs ett utrymme med toastol och handfat så är det något helt annat.
 
Jag skulle påstå att det inte är något problem. Inte vad det gäller elregler i alla fall. GKV kan säkerligen ha synpunkter.
 
  • Gilla
  • Haha
byggeskafram och 1 till
  • Laddar…
Sett till Gvk/bkr är det väl inte konstigare än ett fönster?
Tror dock du måste ha centralens matning skyddad av jfb som sitter innan badrummet.
 
E
Z zwanzig skrev:
Sett till Gvk/bkr är det väl inte konstigare än ett fönster?
Tror dock du måste ha centralens matning skyddad av jfb som sitter innan badrummet.
Släpp det, @Daniel_157 har godkänt installationen, behövs inte tänkas, bara kör.
 
  • Haha
Uffe A
  • Laddar…
Varför skulle det krävas jordfelsbrytare?
GKV brukar ju gilla att kräva tätade genomföringar i alla väggar.
 
Eftersom att det blir ett nytt badrum så är det som Hempularen säger, Du måste ha JFB
 