Hej, har senaste veckorna haft följande problem med golvvärmen(el) i hallen.
Bör värdet är ställt på 22 grader men är värdet ligger kring 13-15.
Om jag höjer till 22,5 så ligger är värdet på 22,5 i några timmar sedan rasar den ner till 13-15 igen.

Vad är det frågan om?
Bifogar bild på displayen.
 
  • Digital termostat visar inomhustemperatur på 22,5 °C, omgivet av knappar för inställningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det bör-värdet som visas under någon timme, eller är det är-värdet, efter att du höjt bör-värdet från 22⁰ till 22,5⁰?

Om du lägger en termometer på golvet och lägger en kudde över (låt den ligga ett tag), vad visar termometern? Dels innan du höjer bör-värdet och dels strax innan displayen hoppar ner till 13-15⁰?

Hur är golvet uppbyggt?
Vilka material och hur tjockt?
 
Det är bör värdet som visas konstans på diplayen. Trycker man på ok visas är värdet. Det är klinker, mer vet jag inte. Golvet är riktigt kallt när de faller ner på 13-15 grader.
 
Klickar det i termostaten om du sänker bör-värdet till 10⁰?
Klickar det igen om du höjer till 20⁰?

Relät i termostaten kan ha klibbat fast i öppet tillstånd, eller så kan elektronik i termostaten lagt av.
 
Det är väll bara byta termostaten, någon som har tips på termostat som går ett ersätta denna med?
 
Sök på "devireg". Verkar finnas flera varianter.
 
Bytte termostat och problemet är löst!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.