Hejsan,

Hoppas det går bra att ställa en fråga även om jag inte håller på att bygga hus... ::)

Hur stor elmotor kan man driva på ett 230 V, 10A-säkrat uttag?

Jag funderar på att skaffa en kompressor till garaget för att kunna fylla luft i däck, allmänt blåsa rent och för att kunna driva några verktyg. Jag vill gärna ha en tillräckligt stor och kraftfull maskin som klarar av att driva en mutterdragare.

Jag har kikat på en maskin med motoreffekt 3 hk (varför anger de inte effekten i kW? det skulle bli så mycket enklare att räkna då...) som nog skulle funka till en mutterdragare. Frågan är bara om jag kan driva den med ett 10A säkrat uttag. Jag gjorde följande beräkning:

3hk borde motsvara 3 (hk) * 735,5(W/hk) = 2206,5 (W).
Eftersom det är 230 V i uttagen borde strömbehovet bli 2206,5 (W) / 230 (V) = ca 9,6 A, d.v.s. under 10A-gränsen

Webbsidan som jag kikat på (www.jula.se) säger att man behöver en 16A-säkring för att driva den. Samtidigt säger min fastighetsskötare att man kan driva 2,2kW i uttaget...

Någon som har ett bra svar? Jag vill ju inte gärna köpa en kompressor bara för att upptäcka att varje gång jag startar den så går säkringen och hela garaget blir bäcksvart... 8)
 
Hej,
Det ska gå bra att köra kompressorn men se upp så att du inte har andra belastningar på samma säkring (belysning m.m) för då finns risken att det blir bäcksvart
 
det dom anger som motoreffekt är vad du max kan ta ut ur den..........brukar sällan vara några problem med en kompressor då den ju startar avlastad........värt att tänka på är dock är om man har en oljesmörjd komp.att den får en betydligt högre startström om den står i ett kallt utrymme

micke
 
Det går väl att säkra upp till 13A. Så får du ut lite mer.
 
Snowblade skrev:
Det går väl att säkra upp till 13A. Så får du ut lite mer.

Som tidigare visat så är det mycket som hänt de senaste tio åren jag inte hållit på med el.

13A säkring är det också något nytt. Sedan nästa fundering kan man ha en högre säkring på 1.5mm2 Cu-ledning, har för mig att gränsen går vid 10A på en sådan.

Men mitt råd till frågeställaren är att kör med trög säkring till det uttaget som du har kompressorn till.
 
Det går (oftast) bra att gå upp till 13A på 1.5 mm2 kabel. Bara man klarar utlösningsvillkoren (=ej för lång kabelsträcka). Som tumregel brukar man säga att inom en normal villa fungerar det, men egentligen måste man räkna på varje enskilt fall. Men det är ganska vanligt med 13A i kök tilll tex micro, kaffebryggare etc.
Ang kompressorn fungerar det säkert med en trög 10:a, om ingen annan belastning ligger på samma grupp.
 
Tack igen för alla svar! :)

Det blev till slut en 2.5hk-maskin (1.8 kW), som levererar 194 l/min vid 6 bar, inköpt på Biltema... Ja ok det är kanske ingen superkvalitet, men men... Hittills är jag nöjd, lamporna blinkar till lite när den slår igång, men proppen håller. 8) Jag köpte en mutterdragare också, får se om den funkar med så pass liten luftmängd...
 
Bob_the_builder
schang skrev:
Jag gjorde följande beräkning:

  3hk borde motsvara 3 (hk) * 735,5(W/hk) = 2206,5 (W).
  Eftersom det är 230 V i uttagen borde strömbehovet bli 2206,5 (W) / 230 (V) = ca 9,6 A, d.v.s. under 10A-gränsen

Webbsidan som jag kikat på (www.jula.se) säger att man behöver en 16A-säkring för att driva den. Samtidigt säger min fastighetsskötare att man kan driva 2,2kW i uttaget...
Jo, din uträkning stämde. Dock bortser du från verkningsgraden. Vid 100 procent verkningsgrad blir det enligt ovan, men i verkligheten går ju en del energi bort till bl.a. värme i motorn. Det är det som gör att det krävs större säkring. Fastighetsskötarens 2,2 kW härrör från tiden då nätspänningen var 220 volt. Numera är det alltså 2,3 kW som är taket för en 10A säkring.
 
:)
Jag gjorde följande beräkning:

3hk borde motsvara 3 (hk) * 735,5(W/hk) = 2206,5 (W).
Eftersom det är 230 V i uttagen borde strömbehovet bli 2206,5 (W) / 230 (V) = ca 9,6 A, d.v.s. under 10A-gränsen

Webbsidan som jag kikat på(www.jula.se) säger att man behöver en 16A-säkring för att driva den. Samtidigt säger min fastighetsskötare att man kan driva 2,2kW i uttaget...
:)
Det er rett altsammen , men nu må du huske at alle elektriske motorer drager langt større strøm vid start en den nominelle strøm. Mærkeskildet på motoren viser den nominelle strøm som motoren forbruker vid 100 % last. Når du starter en elmotor drar den ofte 3 - 7 gange den nominelle strøm kortvarigt och så kan du klippe dine säkringer.
Du kan måske rette situationen ved at bruke "træge" säkringer.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.