Ska dra ut kabel genom yttervägg för utebelysning.
Kabel ska gå i slang genom väggen och sedan spikas med klammer några meter på altantakstol fram till armaturen som sitter under tak.
Frågor för att säkerställa att detta görs enligt regelboken:

1.) Kan ja dra 3x1,5mm2 flerledare (tex EKK) i flexslang från invändig dosa och fortsätta med samma kabel fram till armaturen eller ska det vara fk enkelledare (3 separata 1,5mm2) fram till utv kopplingsdosa och vidare till armatur med tex EKK.
En elektriker sa att kabel typ EKK är förbjuden att dra i slang/rör? De stog och skalade av höljet på den delen som var i huset..

2.) Är det ok med EKK eller måste jag gå upp till EKLK.
Samma sak där, en elektriker sa att att det är EKLK som gäller utomhus samt i tex ouppvärmda förråd eller liknande.

Vad gäller egentligen?
 
Det är helt ok med EKK i båda fallen, du kan dra i dem i slang, rör om det passar. Du verkar känna till detta bättre än elektrikern du träffat på.
 
  • Gilla
Tobbe_3 och 1 till
  • Laddar…
Som GK100 skriver helt OK med EKK i rör/slang, men ofta skalar man upp den bit som ska ligga i slangen/röret för det kan bli problem med att dra i kabeln och oftast omöjligt efter några år att dra ur den om man nu skulle vilja göra det.
Det som är förbjudet att dra i rör/slang (utom mycket korta sträckor som tex genom en vägg) är EKRK (kulo).
 
  • Gilla
hulten
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.