Hej
Vi håller på med ett husbygge och har gjort rördragningar ovan grund själva. I vår kontrollplan står "egenkontroll av VVS ovan grund" som en egen punkt och något som alltså det ska finnas papper på. Nån som vet hur man gör med detta om man gjort rördragningarna själva?
 
Jag gjorde all vvs själv men minns inte exakt hur vår KA formulerade kraven på kontroll.
Men om du tar mycket bilder, sparar listor över vilket material du använt och alla montageinstruktioner så tycker jag att du borde uppfylla kraven med råge.
 
  • Gilla
amka58
  • Laddar…
Krilleman
Egenokontrollen är ett dokument som ska fyllas i. Det är ju just vad det heter, en kontroll att viktiga aspekter är utförda. Jag kan lägga upp ett exempel från jobbet på måndag, men kortfattat har det ju just med kvalitet att göra. Vem som skriver detta dokument om man utför rördragningen ovan platta själv låter jag vara osagt.

Exempel på punkter (varierar beroende på objekt):

Ritningsgenomgång
Kontroll fall på avlopp
Kontroll kv/vv blandare
Klammningsavstånd
osv

Men vem som skriver punkterna vid egen installation borde ju KA kunna svara på!
 
  • Gilla
amka58
  • Laddar…
krilleman_215 skrev:
Jag kan lägga upp ett exempel från jobbet på måndag, men kortfattat har det ju just med kvalitet att göra.
Det får du hemskt gärna göra!
Det skulle vara intressant att se ett exempel.
Tack för era svar!
 
Hade du möjlighet att lägga upp ett exempel?
 
Krilleman
Ursäkta dröjsmålet, men jag kom hem idag och förstod att jag missat det helt.

Och det är lite svårt att dyka in på jobbet efter arbetsveckans slut och kopiera en egenkontroll....

:confused:

Summa sumarum så är det mitt fel att jag inte kom ihåg dig!
 
Jag skulle också behöva veta vad som är lämpligt att ta upp i egenkontroll för VVS (eller rörarbeten som det står i mina papper). Krille? :)
 
Hmmmm...(Entreprenadkontroll)
Stickprov S
Totalkontroll T

En lång exempellista kommer här som omfattar det mesta. Stryk ej tillämpligt.

15/ RÖRINSTALLATIONER
15/ 1. Arbetsledares kompetens och erfarenhet T
15/ 2. Skydd vid värmeinstallation, brännskada, explosion S BBR 8:41, 8:52
15/ 3. Isolering av rör, isolertjocklek S BBR 5:511, 6:625, 6:644
15/ 4. Isolering och ytbeklädnad av utrustning i rörsystem S BBR 6:625, 6:644
15/ 5. Kontroll av fixeringar och expansionselement S
15/ 6. Vibrationsisoleringar av upphängningsanordning rör S
15/ 7. Vibrationsisoleringar av pumpar T
15/ 8. Säkerhetskrav för vattenburen värme T
(expansionskärl)
15/ 9. Distributionssystem S
15/ 10.Injustering rörsystem samt utrustning enligt T
beskrivning
15/ 11.Kontroll av avtappningsdon, funktion S
15/ 12.Kontroll av avstängningsventiler, funktion S
15/ 13.Kontroll av temperaturmätare, funktion T
15/ 14.Värmeåtervinning T BBR 9:4, 9:6
15/ 15.Kriskoppling T
15/ 16.Varmvattenmätning T
15/ 17.Uppvärmningsanordningar, säkerhetskontroll T
15/ 18.Täthetsprovning av utrustning i rörsystem T
15/ 19.Pumpmotorer provning av motorskydd T
15/ 20.Funktionsprov expansionskärl S
15/ 21.Driftlarm pumpar T
15/ 22.Funktionsprov sprinkler T
15/ 23.Tappvatten säkerhet T BBR 6:621
*legionellaskydd 50 °C vid tappstället BBR 6:622, Säker Vatten
15/ 24.Tappvatten skydd mot för hög temp S Säker Vatten
15/ 25.Tappvatten skydd mot återströmning S Säker Vatten
15/ 26.Tappvatten skydd mot översvämning S Säker Vatten
15/ 27.Tappvatten täthetskontroll T Säker Vatten
15/ 28.Tappvatten kontroll av fogar S Säker Vatten
15/ 29.Tappvatten driftprov av säkerhetsventil S
15/ 30.Spillvatten säkerhet T BBR 6:641, SS-EN 12056, SS-EN 1293
15/ 31.Spillvatten, avskiljning och behandling S BBR 6:641, SS-EN 12056, SS-EN 1293
15/ 32.Spillvatten luftning S BBR 6:641, SS-EN 12056, SS-EN 1293
15/ 33.Spillvatten täthetskontroll T BBR 6:641, SS-EN 12056, SS-EN 1293
15/ 34.Dagvatten säkerhet T BBR 6:642
15/ 35.Dagvatten avledning S BBR 6:642
15/ 36.Dagvatten täthetskontroll T
15/ 37.Dräneringsvatten avledning utförande S BBR 6:5322
15/ 38.Märkning av rörsystem för övrigt vatten S BBR 6:631
15/ 39.Märkning av utrustning i rörsystem S BBR 6:631
15/ 40.Driftinstruktion T BBR 2:51
15/ 41.Skötselinstruktion T BBR 2:51
15/ 42.Verifiering av grundkontroll S
.
Lycka till :eek:
 
  • Gilla
Monteras
  • Laddar…
och så undrar man varför det kostar pengar att bygga.......
 
För vår del bestod VVS-punkterna av provtryckningsprotokoll (värmeslingor samt vatten). Dessutom ett intyg att rörisen som kopplade in värmeslingorna till värmepumpen hade gått uponor-kurs typ. (Men det var nog inget krav egentligen)
 
Tack tack! Jag får väl ta några av punkterna ovan som verkar relevanta plus något om provtryckning...
 