Funderar på om jag kan dra 2,5mm^2 i bygeln mellan huvudbrytare och JFB i centralen, matningen är 20A? Läste att det kunde vara acceptabelt med den dimentionen vid friliggande kablar vilket detta är?
Längden på kablarna kommer ju bli kring 10-20cm maximalt.

Kommer ha en kille med behörighet till att inspektera/ansluta centralen.
 
6mm² måste du ha om du har ett 25A mätarskåp. (vilket är det vanligaste om det är en vanlig villa)
 
Mikael_L
Dra 6mm2 RK, inget annat.
Annars får du bannor av killen som kommer och kikar ...


... och av mig också ... :)
 
Finns liksom ingen anledning att skruva dit något annat än 6 mm2, RK är mjuk och smidig.

Protte
 
prototypen skrev:
Finns liksom ingen anledning att skruva dit något annat än 6 mm2,
Ja det skulle väl vara om man är dum och snål och inte har 6 mm2 RK hemma... q(;^;)p

Nej glöm 2.5 mm2 och gör enligt de råd du fått! d^_^b
 
Då blir det 6mm RK :)
 