2 430 läst · 5 svar
2k läst
5 svar
Dra 2,5mm^2 kabel till 20A i central?
Medlem
· Västra götaland
· 160 inlägg
Funderar på om jag kan dra 2,5mm^2 i bygeln mellan huvudbrytare och JFB i centralen, matningen är 20A? Läste att det kunde vara acceptabelt med den dimentionen vid friliggande kablar vilket detta är?
Längden på kablarna kommer ju bli kring 10-20cm maximalt.
Kommer ha en kille med behörighet till att inspektera/ansluta centralen.
Längden på kablarna kommer ju bli kring 10-20cm maximalt.
Kommer ha en kille med behörighet till att inspektera/ansluta centralen.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Finns liksom ingen anledning att skruva dit något annat än 6 mm2, RK är mjuk och smidig.
Protte
Protte
Medlem
· Västra götaland
· 160 inlägg
Då blir det 6mm RK