Bob_the_builder
Är väggen bärande måste du helt klart växla av med en balk över dörröppningen. Hur grov den behöver vara måste egentligen någon fackman (byggnadsingenjör) räkna på. Alternativet för oss lekmän är väl att ta till lite extra. Stål eller limträ är väl lämpliga alternativ.
 
Bob_the_builder
Roland skrev:
Man sågar alltså ur ett par decimeter på varje sida strax ovanför dörren och lägger in balken?
Ja, just det. Jag tror dock att minsta upplagslängd på en limträbalk är så lite som 40 mm. Det tål dock att kontrolleras.
 
Bob_the_builder
petra skrev:
Stål är inte att rekomendera. Känner en brandman som sa till mig att dom vägrar gå in i brinnande trähus med stålbalkar.
Ja, jag kan tänka mig att det är problem i trästommar (balkarna kan ju falla ner!) men här gällde det ju väggar av betonghålsten. Stålbalkar måste vara den absolut vanligaste (och billigaste) lösningen.
 
  • Gilla
GWK
  • Laddar…
Limträbalkar är vanliga i konstrktioner pga brandsäkerheten,en limträbalk står emot eld o värme
bättre än en ordinär stålbalk.
 
Bob_the_builder
Se där. Alltid får man lära sig något nytt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.