Det håller ju tydligen på att bli höst igen så jag tänkte sätta upp lite belysning längs en av mina trädgårdsmurar.
Tanken är ca 6 pollare med 15W kompaktlysrör plus en stolpe med ytterligare en 15W i.
Totalt sett får vi alltså 105W belastning på en ledning som blir max 50 meter

Förimpedansen är tyvärr okänd. Vet inte om det går att göra en grov gissning utifrån att det står en 10KV-400V stolptrafo vid tomtgränsen. 10-15 meter kabel från den till mitt mätarskåp och sen 90 meter 3X10 +10 till centralen

Jag tycker att det borde räcka med en B10 och 1.5 mm för att klara utlösningsvilkoren alternativt 2.5mm och då kunna återvinna en befintlig C10.
Är det nån med lite bättre dimensioneringskunskaper som vill säga bu eller bä så skulle det uppskattas :)
 
Du kan köra med din C10 även vid 1.5 mm2 om du vill. Har du inte använt BH egna verktyg ElDim som är utmärkt för såna skattningar.
 
Nu har jag det :)

Eldim ger:
37 meter vid z-för 0.6, 1,5mm2 och C10
1.5 mm ger också lite väl stort spänningsfall så det får bli 2.5 mm

Med 2.5 och C10 så behövs ett Z-för under 0,8 men det är väl inte orimligt så nära en stolptrafo?
 
Har du trafon nära gården så har du knappast 600 mA förimpedans. Snarare kanske 200? 300?
 
Jag har en förimpedans på 670 mΩ med trafon 500 meter bort.
En C10A går troligen bra även om den kanske blir på gränsen - men du har väl en JFB installerad också?
En C6A eller B6A skulle undanröja alla frågor.
Spänningsfallet behöver du inte oroa dig för - Eldim beräknar det utifrån säkringens märkström (10 A), så mycket drar ju inte dina lampor, om du nu inte tänkt montera uttag längs linjen?
 
Det är 3-4 meter mellan stolpen trafon står och "min" stolpe. Ledningen går från trafon via min stolpe och sen över vägen till en luftledning så det kan inte vara mer än 15 meter från trafo till mätarskåp kabelvägen.
Det blir inga uttag på den här ledningen utan det blir enbart belysning på ca 105W så belastningsmääsigt finns det massor i reserv
Jordfelsbrytare har suttit i den centralen sen den byggdes :)

Struntar vi i spänningsfallet så känns ju 1.5 plus B10 rätt attraktivt. Smidig kabel att dra osv ...
 
Som sagt du behöver inte gå på B-karaktäristik, det går i ditt fall som du beskriver så väl ända till källan bra med C-typ. ElDim ger redan i sig hängslen och livrem gällande utlösningsvillkor och det du nämner i övrigt täcker mer än väl upp för de metrar som saknades. Dessutom som Bo nämnde blir det helt regelrätt med JFB för att täcka upp ytterligare. Vill du visa framfötterna så är det givetvis bra med B10 osv men knappast något som majoriteten elektriker skulle gjort. Däremot är 1.5mm2 mycket bra val både ekonomiskt och resursmässigt, istort dubbla mängden koppar i backen gör ingen gladare vid 105W om du inte kan förutse rejäl utökning.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Tack :)

Räcker det med 1.5mm2 så blir det 1.5mm2. Förutom pris och resursmässigt så är det ju lättare att jobba med också.

Ingen risk för rejäl utökning. Tomten är slut :)
Jag kan inte se att jag på något sätt ska komma över 200W (ja om nu inte EU återinför Glödlamporna och förbjuder lågenergi)
 
60 meter Aceflex 3X1.5 kommer imorgon :)
 
Ett bra val, men 3G1.5 hoppas jag ;)
 
jag med ;)

Det ska bli 6 nordlux darwin pollare som belysning på muren (Bauhaus hade dock bara 4 hemma). De har en liten kopplingsbox som tar två kabel in så då blir det ju vidarekoppling direkt i armaturerna. Tunn och relativt mjuk kabel kändes helt rätt till det jobbet
 
Det kanske är dubbelisolerade lysrör ;)
 
Kabeln ligger nu här hemma. Råkade visst slinka med en B10 också ;)
 
Nu har du redan bestämt dig, men vill du veta din förimpedans så kan du antingen bara ringa ditt elnätbolag så berättar de det (de måste de). Eller så använder du "vattenkokarmetoden" som finns beskriven här på forumet.

Och när du är klar med det så sätter du en C10A! ;)
 
Jo de ska kunna svara på det. Problemet är bara att kompetensnivån hos de handläggare jag har stött på hos E.on:s kundtjänst inte riktigt har nått upp till mina förväntningar.
När den lilla västanfläkten Emil drog förbi så vart 10KV ledningen lite hastigt och något mindre lustigt ombyggd till markledning.
Jag ville vara snäll och spara lite tid åt dem genom att tala om var den låg på backen så att de slipper felsöka en hel sektion.
Kundtjänsten ansåg att jag skulle börja med att kontrollera mina huvudsäkringar och återkomma om det inte hjälpte ....

Nåväl. Om vi lämnar dem och går vidare så är det ju inte allt för blodigt att byta säkring heller :)

Dock har jag fått ett mycket större problem. Aceflexen är så tunn och fin att dragavlastningen i armaturen inte kan nypa fast kabeln.
Är det ok att helt enkelt lägga på ett lagom antal varv el eller vulktejp utanpå kabeln så att den blir lagom tjock?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.