Hej

Jag har en vedanläggning med ett öppet expansionskärl (110liter) på vinden (7meter upp). Jag har en överfyllnadsledning från expansionskärlet ner till nedervåningen och till ett avlopp i närheten av pannrummet.

Vilken dimension på röret kan jag ha som minst på skvallerröret? Idag är det skarvat på ett 15mm rör sista metrarna i nedervåningen och längs en vägg till avloppet totalt 6m. Jag behöver byta detta nu om det nu om det behövs då detta blir svårare att komma åt framöver?

Var kan man få svar på detta om det inte är någon som kan detta på rak arm?

Mvh

Mikael

Vedex 3000, 2x500l acctank.
 
På säkerhetsledning är minsta dimension DN20 dvs 22mm om det är koppar. Det är den ledning som släpper ut övertryck. Är det bara en "överfyllnadsledning" så är 15mm inga problem. OBS att du måste ha 3 st i från varandra oberoende säkerhetsanordningar på en vedeldad anläggning.
 