Har en relativt ny IVT-panna och den levererar 40 grader framledningstemperatur. Höjde från 35 men ingen skillnad. Har 17 grader på nedervåningen.
1. Termostaterna är bortkopplade sen länge och jag har dragit upp de översta fyra ”piggarna”.
2. Har luftat golvvärmen
3. Motsols vridit upp alla fyra nedre ventiler till max.
Tips?
1. Termostaterna är bortkopplade sen länge och jag har dragit upp de översta fyra ”piggarna”.
2. Har luftat golvvärmen
3. Motsols vridit upp alla fyra nedre ventiler till max.
Tips?
Dom nedre justeringarna är nog injustering för specifikt flöde till respektive slinga. Dom kan bara vara fullt öppna om alla slingor är exakt lika långa vilket inte är troligt.
Med alla fullt öppna så tappar du flöde i de längsta slingorna = de värmer dåligt eller inte alls.
Känn på returslingorna, ingen skall vara kall.
Med alla fullt öppna så tappar du flöde i de längsta slingorna = de värmer dåligt eller inte alls.
Känn på returslingorna, ingen skall vara kall.