Har de senaste dagarna haft det lite väl kallt i huset. Hetgas temp runt 78-80 grader. Värmepump 35 grader, framledningstemp 32 och retur på 28. System vill ha 55-60 grader. Huskurvan 60 och 5 grader tillägg. Inga larm på EcoAir 107, A28 blinkar i rutan. Utomhus temp varierat mellan -15 till idag c:a -7. Hustemp satt till 22 men blir inte varmare än 18-19. Allt ser ut att fungera då allt var ok fram tills ”vintern” tog tag i Skåne.
 
T
Spontant så låter det som att er elpatron inte går in som den ska, det är inte inte så enkelt att det är något överhettningskydd som löst ut ? :thinking:
 
  • Gilla
Christer_77
  • Laddar…
Temp på NIBE attack var satt till 0. Så elpatronen sattes aldrig igång. Satt till 40 nu så vi får se hur det fungerar.
 