Hörde plötsligt ett svårlokaliserat kraftigt brummande som efter en stunds letande visade sig vara cirkulationspumpen till golvvärmen. Pumpen har gått nonstop i 20 år. Jag såg att fram- och returtemperaturen var lika vilket tydde på att alla slingor var stängda. Efter att ha höjt på en termostat och öppnat en slinga upphörde brummande och allt verkade normalt.

Kan det vara bypassventilen som fastnat?
Det är ju inte unikt att alla slingor är stängda samtidigt. Kanske är det första gången efter vintern som bypassventilen behövde öppna?
Golvvärmesystemet är Wirsbo/Uponor. Grundfos cirkulationspump med anslutna rör, ventiler och manometer på en vägg.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
By-pass på golvvärmefördelare brukar vara ett smalt rör mellan över och undre armar, inte någon "ventil"?
 
Om alla termostater/ställdon är stängda nu när det fortfarande är "kallt" ute så är värmesystemet felaktigt injusterat.

Det ser ut som att det är ca 38⁰ i framledningstemperatur i golvvärmeslingorna.

Framledningstemperatur på mellan 27–45°C är en tumregel, Boverket rekommenderar en högsta golvytetemperatur på 26°C.


Termostaterna/ställdonen på radiatorer/golvvärmeslingor bör bara strypa flödet när det aktuella rummet får värmetillförsel via extern värmekälla som tex matlagning, solinstrålning.

Steg1, injustering av radiatorkretsen/golvvärmeslingorna så att "jämn" temperatur råder mellan de olika rummen.

Steg2, injustering av centrala reglersystemet så att " rätt" framledningstemperatur oberoende utetemperaturen.

Steg3, montering och injustering at termostaterna på varje rediator/golvvärmeslinga så att den nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.


I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.