Hej.

Någon som vet vilka komponenter och värden på dessa som innegivaren RS innehåller?

Antar att den innehåller en pot, ett NTC motstånd och ett motstånd parallellt med NTC motståndet.


/jtkarlsson
 
Det stämmer men komponentvärdena har jag inte, däremot resulterande motståndet vid olika temp. Vid inställt värde 22 grader fås:

40,2 kohm vid 25,6 grader
44,4 kohm vid 20,4 grader
44,7 kohm vid 20,1 grader

Termomatiken verkar nöjd runt 43 kohm
 
Och enligt manualen ska totala resistansen vid 20 grader vara 48 kOhm med 25 graders inställning och 38 kOhm med 15 graders inställning.
1 kohm ska alltså motsvara 1 grad.
Antar att det sitter en 22 kOhm pot (6.5-28.5 grader).
Problemet är att få kretsen med NTC motståndet och parallell och/eller seriemotståndet att bli någorlunda linjär, med 1 kOhm/grad.
Hur pass linjära NTC motstånd finns det i detta temperaturområde?


/jtkarlsson
 
Är det så viktigt då? Är väl bara att vrida på ratten tills man är nöjd oavsett vad det står på skalan?
 
Den medföljande givaren är det inget problem med. Den har ju dessutom linjär skala.
Men hade lite funderingar på att bygga ihop en egen givare för ev. säkning.


/jtkarlsson
 
Jag har 510k i serie med en pot på 1M detta låter jag ett relä koppla parallellt med std-givaren och får då en valbar sänkning av tempen då relät är draget.
 
OK. Ska provas.

Tack
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.