I våra ritningar är det angett pelare VKR av kvalitet S355J2 som ska hålla upp en HEA 260 för bjälklaget. Balken ligger upplagd på gjuten vägg i andra änden.
Höjd pelare 2400mm.

Vi har nu fått frågan från stålleverantören om det går bra med KKR av kvalitet S355J2/S420MH.

Är detta ok?
 
Just det, måttet kanske underlättar. :D
100*100*5
 
Det bästa vore om du visste hur utnyttjad pelaren är. KKR har något sämre bärförmåga än VKR. Men om du menar att det är s420-stål med fyk=420MPa så kan du byta. Är det s355-stål är det bra att veta utnyttjandegraden på pelarna.
 
Tyvärr så vet jag inte nyttjandegraden, ska försöka ta reda på det, men tror att det kan bli svårt.

Ang kvalitén, så vet jag inte utan det står beskrivet enligt ovan från leverantör.
 
F flimsy skrev:
Tyvärr så vet jag inte nyttjandegraden, ska försöka ta reda på det, men tror att det kan bli svårt.

Ang kvalitén, så vet jag inte utan det står beskrivet enligt ovan från leverantör.
Det enklaste är att dubbelkolla med stålleverantören. Men har stålet benämningen s420 så är det ok att byta.
 