Hejsan!

Bor i ett hus ifrån 69

Där är en massa 6 amperes säkringar, går det att smälla i 10 Istället?

Kopplade in högtryckstvätten , då gick 6 allt eftersom .

?
 
Om ledningarna anslutna till säkringen är minst 1.5 mm2 så går det bra.
 
Det är inte så att botten är röd? Då kan du sätta i 10:surprised:r i stället. Är det gröna bottnar finns det förmodligen en anledning till det och du då får ta ut en fackman som kan kontrollera läget. En del äldre installationsmateriel har en märkström på max 6A. Ledningarna borde vara plastkabel på minst 1.5mm2 men man vet ju aldrig.
 
nej det är inte bara att smälla dit 10A även om det är 1.5mm2
naturgummi och tjärisolerad kabel tål inte värmeutvecklingen som blir av 10A, speciellt inte när den nu är 70 år gammal och torkat för 30 år sen.. så nej, det är inte bara att byta, 6A kontinuerligt är mycket för en sån anläggning bara det.. byt ut kablarna mot nytt eller sätt upp ett extra uttag med ny kabel från centralen där du tänkt använda stora förbrukar på över 1kW
 
electrocuted skrev:
nej det är inte bara att smälla dit 10A även om det är 1.5mm2
naturgummi och tjärisolerad kabel tål inte värmeutvecklingen som blir av 10A, speciellt inte när den nu är 70 år gammal och torkat för 30 år sen.. så nej, det är inte bara att byta, 6A kontinuerligt är mycket för en sån anläggning bara det.. byt ut kablarna mot nytt eller sätt upp ett extra uttag med ny kabel från centralen där du tänkt använda stora förbrukar på över 1kW
Din matematik haltar lite, 1969 är 42 år sen, inte 70. Använde man verkligen naturgummi och/eller tjärisolerade ledare 1969? Jag bor i ett hus från 72 och här är alla FK av PVC, ser ut och känns som dom drogs i igår.
 
FK ersatte tjärledningar i början av 50 talet, inga elinstallationer efter 60 är utförda med tjärleningar och bara ytterst få efter 55.
 
ursäkta, missade åtralet.. men är det PVC isolering så går det bra med 10A, det var det jag ville uppmärksamma att det inte alltid är bara att byta, man får tänka lite på varför det sitter 6A, vad kan anledningen varit att dom valde det och inte 10A direkt, för 10 A fanns för jättelängesen det också..
 
I 60-talsinstallationer har jag en känsla av att man ibland satte in 6A bara för att man tyckte att det inte behövdes mer. Det var "god sed" att inte säkra högre än nödvändigt och man skulle ändå bara mata några lampor och en radio på sin höjd. Men man måste förstås ändå kolla att det inte finns något särskilt skäl till att ha 6A.
 
Gamla strömbrytare och uttag är inte heller godkända för mer än 6A ibland.
 
Även nya lamputtag är bara godkända för 6 A, men det gäller belastning inte avsäkring.
 
Som Rrrr säger, har man orginalapparaterna så kan man inte bara smälla på med 10A.
 
Hej

Där sitter gröna plattor i centralen , men ska be den "lokala" elkillen att han tittar på det .. :)
 
  • Gilla
Just2ts
  • Laddar…
dunken skrev:
Hej

Där sitter gröna plattor i centralen , men ska be den "lokala" elkillen att han tittar på det .. :)
gör det om du vill känna dig på säkra sidan
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.