Hej.

Vår konstruktör har räknar fram att vi behöver lasta av nockbalken med en limträpelare 115x315.
Den vertikala lasten är 46kN och pelaren är 5,90 hög.

Jag skulle vilja byta mot en slankare stålpelare istället. Nån som har koll?
 
Din konstruktör borde ha koll. Be konstruktören räkna på stål istället för limträ. Konstruktören måste ju göra det ändå ifall ritningen ska ändras.

Jag tror att du kan gå ner till ungefär halva höjden med stålpelare.
 
En kvadratisk stålpelare som har samma knäckningshållfasthet bör bli någonstans omkring 100x100 mm med c:a 5 mm godstjocklek om pelaren är fristående.
 