Mitt garage med loft ska bli 5,30m brett och takstolarna har dimensionen 45x220 med cc1200.

Blir det ett tillräckligt stabilt golvbjälklag om jag sätter golvbjälkar 45x220 mellan hanbjälkarna så att cc blir 600? Går det bra med oklassat virke?

Jag tänkte kortla vid varje meter, låter det vettigt?
 
Milkshaken
Ja. Det blir bra.
 
Tackar för svaret!

Skulle dock behöva lite mer kött på benen för att känna mig säker.

Är konstruktionen ett gränsfall eller har jag god marginal till vad som krävs för ett stabilt golv?

Jag känner att det kanske ligger lite på gränsen och att det kanske vore vettigt att öka på från 45x220 till kanske 70x220 på golvbjälkarna som jag lägger mellan takstolarna?

Glömde säga att jag tänkte limma och spika fast 22mm golvspånskiva vilket jag tror ökar golvets bärighet ytterligare.
 
Jag är ingen expert men pratade med en byggnadsingenjör idag om mitt eget bjälklag, han sa att 45x220 klarar en spännnvidd på max 4,20 vid cc600 vad det gäller normal svikttolerans. Men i ett garageloft kanske man kan ha lite lägre krav.
 