Jag har fått i uppgift av min lärare att få reda på hur snabbt en C10 säkring löser ut med en kortslutningström på 690A.
Någon som kan hjälpa mig?
Jag har fått i uppgift av min lärare att få reda på hur snabbt en C10 säkring löser ut med en kortslutningström på 690A.
Någon som kan hjälpa mig?
Bästa svaret
Det är en multipel av säkringens märkström.
Du kan ju fundera på om det är det termiska eller det magnetiska skyddet som löser ut vid 690A på en 10A dvärgbrytare. Om du kollar på exempelvis Hagers hemsida så hittar du information om vad som gäller för deras dvärgbrytare.J Jonas Händig skrev:
Skriv gärna här vad du kommer fram till. 👍
Problemet är att han inte vet vad faktor betyder, eller förstod min förklaring av ordet.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faktor_(matematik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Faktor_(matematik)
Rekommenderar att läsa Strips inläggStrip skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 918 inlägg
Hur exakt svar behöver du ha? Jag tror inte att du behöver titta i några datablad.
Om strömmen överstiger 10x märkströmmen för en C-dvärg, dvs 100 A för en C10, då kan du räkna med att dvärgen bryter på ung 100 ms.
Det stämmer ganska bra (tillräckligt noggrant) även om du är ute efter genomsläppt energi.
Om strömmen överstiger 10x märkströmmen för en C-dvärg, dvs 100 A för en C10, då kan du räkna med att dvärgen bryter på ung 100 ms.
Det stämmer ganska bra (tillräckligt noggrant) även om du är ute efter genomsläppt energi.
Liknande trådar
-
Mellanbjälklag cc100 förstärkning
Byggmaterial & Byggteknik -
AGA Gasolautomat byte PC5 --> PC10?
Altan & Uteplats -
BORDCIRKELSÅG HIKOKI C10RJ 1500W
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Gardena Vertikalskärare/Mossrivare HVC1000 - Stockholm/Älvsjö
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Hikoki C10RJ vs Dewalt 7492
Verktyg, Maskiner & Fordon