Hej.

Har bytt ut en utvändig lampa som har brytaren monterad utvändigt. Har skaffat en en-polsbrytare vars kopplinggsschema ni kan se på denna länk.

http://www.schneider-electric.se/Downloads/PDF/kopplingsschema.pdf

Det är den som heter Trapp/1-pol, Koppling 6/1

Jag har bytt många brytare inomhus, men i de fallen är det ju bara en kabel som ska brytas rakt av, här sitter brytaren mitt på en kabel som kommer från en kopplingsdosa på insidan. Elen kommer alltså in på ena sidan och ut på den andra. Hur gör man egentligen då? Kopplar man båda dubbelt både på "L" och på pilen? Kopplas jorden öht in och i så fall var?
 
Fasen (brun eller svart)från koplingsdosan koplas på L och fasen (brun eller svart) till ampan kopplas på pilen.
Nollan och jorden skarvas på VARSIN plint X(blå med blå och gulgrön med gulgrön.
 
Aha! Då förstår jag precis. Suveränt snabbt svar - stort tack!
 