T
Vi planerar att bygga en komplementbyggnad inom attefallsreglerna och behöver uppfylla Boverkets krav på skydd mot brandspridning (högra kolumnen):
Tabell som visar brandsäkerhetskrav för väggar och öppningar i byggnader vid olika avstånd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Både bostadshuset och attefallshusets väggar kommer att uppfylla EI30, men vi behöver ta hänsyn till fönster och dörrar på de olika byggnaderna enligt skissen nedan:
Enfärgad schematisk bild av ett hus med markerade dörrar och fönster.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Mitt resonemang är:
Fönster 1 är under 1m^2 och på ett avstånd över 2 m från attefallshuset -> ok
Dörr 1 är ej brandklassad och på ett avstånd över 5 m från attefallshuset-> ok
Dörr 2 och fönster 2 har inga krav på sig då motstående vägg (med hänsyn till strålning 135 grader) uppfyller EI30
Fönster 3 är över 1m^2 och på ett avstånd under 5 m från dörr 3 -> dörr 3 måste uppfylla EI30

Är detta korrekt? Att avstånden kan mätas mellan de olika byggnadsdelarna baserar jag på att det i reglerna står att "Vid bedömningen av vilka brandskyddsåtgärder som behöver vidtas för att förhindra brandspridning mellan byggnader kan respektive del av byggnaden betraktas"

Enligt Boverket krävs även brandskyddsdokumentation, men det nämns inte i den kontrollplan vi fått godkänd av kommunen. Vad gäller?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.