Hej,
Jag har i vårt fritidshus en värmepump installerad (markvärme) kopplad till ett befintligt undermåligt enrörs cirkulationssystem. I höst ska hela cirkulationssystemet bytas, med en massa nya radiatorer etc., men pumpen installerades först.
Nu på sommaren vill jag få det lite varmare inomhus. Jag vet att systemet inte fikar så bra nu innan jag bytt cirkulationssystemet, men det känns som om de befintliga elementen inte blir varmare än ca 30grader. Så här i semestertider är det klurigt att få något att kolla på detta, och jag vill heller inte lägga en massa kraft på att justera något som ska ändras om helt när jag får in det slutliga cirkulationssystemet.
Jag undrar om någon kunnig här på forumet skulle kunna kika på bifogade bilder och säga till om ni ser något som är helt galet?
Det enda jag vågar göra i dagsläget är att lufta befintliga element.
Tack på förhand!
Jag har i vårt fritidshus en värmepump installerad (markvärme) kopplad till ett befintligt undermåligt enrörs cirkulationssystem. I höst ska hela cirkulationssystemet bytas, med en massa nya radiatorer etc., men pumpen installerades först.
Nu på sommaren vill jag få det lite varmare inomhus. Jag vet att systemet inte fikar så bra nu innan jag bytt cirkulationssystemet, men det känns som om de befintliga elementen inte blir varmare än ca 30grader. Så här i semestertider är det klurigt att få något att kolla på detta, och jag vill heller inte lägga en massa kraft på att justera något som ska ändras om helt när jag får in det slutliga cirkulationssystemet.
Jag undrar om någon kunnig här på forumet skulle kunna kika på bifogade bilder och säga till om ni ser något som är helt galet?
Det enda jag vågar göra i dagsläget är att lufta befintliga element.
Tack på förhand!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det står *Vinterdrift* i en av bilderna, så jag gissar att VP'n tycker att det är värmesäsong.
Men kolla att cirkulationspumpen till värmesystemet verkligen går (vilket den borde göra om radiatorerna blir runt 30 grader).
Men kolla att cirkulationspumpen till värmesystemet verkligen går (vilket den borde göra om radiatorerna blir runt 30 grader).