Lyckas inte få upp temperaturen efter shunten. Har skruvat på den stora vita termostaten, om jag har förstått det rätt ska den begränsa max tempen efter shunten.

Vattnet som lämnar fjärrvärmecentralen håller ca 60 grader.

Har kopplat loss termostaten och tryckt på på piggen där under så den verkar åka in och ut utan problem.

För ett tag sedan lnstallerade jag uponors automatiska styrning. På denna fördelare.

Om de påverkar så finns det en central med automatisk reglering på övervåningen

Någon som har en idé på vad som ska ändras?
 
  • Cirkulationspump, rör, ventiler, tryckmätare, slangar och betongvägg i ett utrymme för VVS-installation.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Stiger temperaturen i fördelaren om du tar bort alla ställdon på fördelaren?

Är det varmt eller svalt i rummen som slingorna täcker?

Har alla slingor ställdon? Finns det någon bypass mellan fördelarna?

Har du flödesmätare på ena fördelaren?
Vad visar dom?
 
Det ligger typ mellan 17 och 19 grader i rummen.

Tyvärr inga flödesmätare ännu.

De verkar inte bli varmare utan ställdon.

Bypass finns verkar lite halvöppen
 
Igår va min son så snäll snäll att han skulle hjälpa till och fixa, medan jag var på toa.

On lyckades skruva upp bottenpluggen vid bypassen. Och tömde systemet på vatten. Fyllde på systemet igen och nu verkar systemet bete sig som förväntat.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.