Hej. Har en tillbyggnad med enrörssystem, resten av kåken är tvårörssystem. Så fort det blir kallt stannar pumpen då producerad värme inte går ut i kåken tillräckligt snabbt, enligt installatören beror det på enrörssystemet.

Finns det en annan lösning på detta problem man kan testa förutom att bygga om till tvårörs? Ombyggnad blir relativt kostsam, nya rör och nya element blir en slant. Alla tips mottages tacksamt.
 
Z Zuluu skrev:
Hej. Har en tillbyggnad med enrörssystem, resten av kåken är tvårörssystem. Så fort det blir kallt stannar pumpen då producerad värme inte går ut i kåken tillräckligt snabbt, enligt installatören beror det på enrörssystemet.

Finns det en annan lösning på detta problem man kan testa förutom att bygga om till tvårörs? Ombyggnad blir relativt kostsam, nya rör och nya element blir en slant. Alla tips mottages tacksamt.
Ingen lösning tyvärr, men du behöver bara nya koppel till elementen och rör. Själva elementen kan du behålla.
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
Larmar den eller stannar den då den nått upp i stopptemprarur för värmen å värmen har svårt att nå ut till alla element på ettrörsystemslingan
 
T Tompafix skrev:
Ingen lösning tyvärr, men du behöver bara nya koppel till elementen och rör. Själva elementen kan du behålla.
Ok, tack.
 
V Vector skrev:
Larmar den eller stannar den då den nått upp i stopptemprarur för värmen å värmen har svårt att nå ut till alla element på ettrörsystemslingan
Vet inte riktigt vad du menar. Den larmar och stannar på att den producerar mer värme än den kan avge till systemet.
 
Går det inte att sätta någon extra cirkpump?
 
Ettrörs eller tvårörs ska inte spela någon roll, det beror bara på dimensioneringen. Är det väldigt smala rör i kretsen?
 
Z Zuluu skrev:
Vet inte riktigt vad du menar. Den larmar och stannar på att den producerar mer värme än den kan avge till systemet.
Du har en halv kortslutning i systemet. 2-rörs går lättare och då får inte 1-rörs inte rätt flöde.. Troligtvis bara en pump ut. Gör en enkel test, stäng alla 2 rörs element och se vad som händer, 1-rörs kommer då att få ett högre tryck ut och bli varmare. Prova och kom tillbaka med resultatet.

EDIT Ha alla termostater på 1-rörs öppna
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
J Josth skrev:
Ettrörs eller tvårörs ska inte spela någon roll, det beror bara på dimensioneringen. Är det väldigt smala rör i kretsen?
Ja, dom är mycket smalare i den nya delen.
 
J jonaserik skrev:
Du har en halv kortslutning i systemet. 2-rörs går lättare och då får inte 1-rörs inte rätt flöde.. Troligtvis bara en pump ut. Gör en enkel test, stäng alla 2 rörs element och se vad som händer, 1-rörs kommer då att få ett högre tryck ut och bli varmare. Prova och kom tillbaka med resultatet.

EDIT Ha alla termostater på 1-rörs öppna
Ja, det är väl just det som är problemet? Smalare rör och dessutom enkelrör -> mycket trögare -> värmen kommer inte ut. Hur ska jag lösa det föreslår du?
 
E Emanuel01 skrev:
Går det inte att sätta någon extra cirkpump?
Tack för tips. Jag pratade med installatören om det som tyckte att det kan vara värt och prova i alla fall. Om det går att få upp flödet lite i enkelrörssystemet så kanske det räcker för att få ut värmen från pumpen så den inte stannar. Återkommer när han varit och kollat.
 
Z Zuluu skrev:
Ja, det är väl just det som är problemet? Smalare rör och dessutom enkelrör -> mycket trögare -> värmen kommer inte ut. Hur ska jag lösa det föreslår du?
Har du provat det jag skrev om att stänga 2-rörisarna , behövs för att kunna tänka en utväg
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Har du provat det jag skrev om att stänga 2-rörisarna , behövs för att kunna tänka en utväg
Nej, det har jag tyvärr inte hunnit. Vad visar det i så fall? Att jag kan öka flödet tillräckligt i enkelrörssystemet? Ska strax kolla på det tillsammans med min rörsnubbe nu. I första hand för att bedöma om en extra cirkulationspump skulle hjälpa, men kanske om det något vi missat när vi kollat tidigare.

Det är inte så mycket testat hittills. Stänga ventilerna till tillbyggnaden så att man kopplar bort den delen funkar, men det går inte att ha det så för då blir ju halva huset kallt. Ändra cirkulationspumpens flöde funkar inte, pumpen stannar ändå. Mycket mer än så har jag inte testat.
 
Som ett litet tips i det hela, alla rör ut är säkert från samma stam och då går det lättare i 2 rös, dom snor flödet från 1-rörs.. att strypa till 2-rörs går till en viss del att få flöde till 1-rörs. Annars så sätts en liten pump extra ut till 1-rörs och matarpumpen i VP ska då ställas till max för att kunna mata ut max vatten så det räcker till allt .Det med att den larmar på att den inte blir av med värmen, ställ ner kurvan lite; Vad för VP har du och hur gammal är den, kopplad med slangar från VP till rör.
 
  • Gilla
karlmb
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Som ett litet tips i det hela, alla rör ut är säkert från samma stam och då går det lättare i 2 rös, dom snor flödet från 1-rörs.. att strypa till 2-rörs går till en viss del att få flöde till 1-rörs. Annars så sätts en liten pump extra ut till 1-rörs och matarpumpen i VP ska då ställas till max för att kunna mata ut max vatten så det räcker till allt .Det med att den larmar på att den inte blir av med värmen, ställ ner kurvan lite; Vad för VP har du och hur gammal är den, kopplad med slangar från VP till rör.
Z Zuluu skrev:
Nej, det har jag tyvärr inte hunnit. Vad visar det i så fall? Att jag kan öka flödet tillräckligt i enkelrörssystemet? Ska strax kolla på det tillsammans med min rörsnubbe nu. I första hand för att bedöma om en extra cirkulationspump skulle hjälpa, men kanske om det något vi missat när vi kollat tidigare.

Det är inte så mycket testat hittills. Stänga ventilerna till tillbyggnaden så att man kopplar bort den delen funkar, men det går inte att ha det så för då blir ju halva huset kallt. Ändra cirkulationspumpens flöde funkar inte, pumpen stannar ändå. Mycket mer än så har jag inte testat.
Hur har det gått för dig här? Blev det någon extra pump eller annan åtgärd?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.