Upptäckte just att jag har en blandning av Hager MCN (6kA) och NCN (10kA) dvärgbrytare liggandes. Hade tänkt använda dessa i en ny central i ett uthus, är det av någon anledning dumt att göra det? Centralen kommer mata dels belysning i olika utrymmen, belysning utomhus samt "snickeriet" med både 3-fas och 1-fas.
 
Det handlar om hur stora kortslutningsströmmar du kan få, så det beror lite på vilket matande nät du har. Men vanligtvis brukar 6 kA fungera men det kan man inte veta säkert utan uppgifter om nätet.
 
Om man utgår från att övriga centraler, i huset samt uthuset, är korrekta och anpassade till nätet och det sitter dvärgar med 6kA där, är det då dumt att använda 10kA?
Min känsla är att det borde vara ok, hade varit värre tvärtom väl?
 
Nej det är inte fel, 10 kA tål bara högre kortslutningsström så det är ingen nackdel, så dom är lite "bättre"..
 
6 kA kortslutningsström förutsätter en total impedans på 0,038 ohm och det är nog omöjligt att uppnå i privatbostäder.

Protte
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Och dessutom har du mätarsäkringar i form av smältsäkringar som tar ned både ström och energi till "ofarliga" nivåer i detta sammanhang.
 
  • Gilla
Enk Projektet och 2 till
  • Laddar…
Mikael_L
Du kan vara helt lugn över att 6kA räcker för dig.

Så enda ev problemet med att blanda dessa är om de inte passar på samma gaffelskena eller något sådant.
Och då finns ju givetvis lösningen att sy med RK6 mellan säkringarna istället, om så skulle vara.
 