Hej,

Har ett carportprojekt på gång och har räknat lite, men behöver verifiera att jag har tänkt rätt.

Tänker mig en carport (3 bilar +) med fribärande konstruktion så det inte finns någon balk i framkant att köra in i. Lägger självbärande tp 128 som tak och har HEB 220 som tänkt bärlina. Sen bygger jag någon sido+bakvägg som också kommer säkra upp konstruktionen, men de finns inte med på ritningen.

Nu till min fundering, kommer det hålla?

Har räknat på en HEB 220 (8000mm) och får det till ca 40mm nedböjning (baserat på snözon 3.5 + lite marginal och egentyngd på balk). Kommer inte bygga någon port eller liknande och då anser jag att 40mm är OK, trots att det är mer än vad den borde vara.

Screen Shot 2015-08-08 at 12.04.31.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


/Johan.

Mina uträkningar:

Nedböjningen: 5 QL³ / 384 EI

5 x 105.600 x 512000000000 / 384 x 210000 x 80910000 = 41.4mm

Baserat på:
snözon 3.5 = 350kg/kvadrameter, 8m x 7m (kommer ha lite utstick bak/fram) = 56kvadrameter, 350x56 = 19600kg ungefär 20.000kg.

per balk ca 10.000kg + 71,5kg/m = 10.560

Q = 105.600N utbredd last per balk
L = 8000mm
E = 210 000
I för heb 220 = 80910000

Tacksam för alla kvalificerade svar, och gärna någon som kan räkna! Det var ett tag sen maskintekniskt gymnasium.
 
  • Screen Shot 2015-08-08 at 11.54.11.png
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.