Vi ska bygga hus med Termomur som bottenplan och Masonitebeams block som övervåning samt pulpettak med ca 10graders lutning. Jag har fått en offertritning från MB där ett problem uppstår med LT balk för att lägga takbalkarna på. Spännvidden för balken är 10,8 men då vi har möjlighet till LT pelare från bottenvåning som ritningen visar blir spännvidden 5,4. Vid beräkning på LT så säger dom nej(dimensionerat med 165*630 balk och snözon 4,5) Egenvikter mm syns på ritning. Planerat tak är plåt. Inga kunskaper om beräkning av dessa saker och skulle uppskatta om någon har en bra idé! Öppen för förslag, stålbalkar mm. Den andra riktningen är egenritad som visar placering av pelare.
Arkitektonisk ritning av husplan med dimensioner, takbalkarnas placering och pelare för konstruktion.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Byggritning av en bottenplan med måttangivelser, LT pilar, och planerade placeringar av fönster, dörrar och pelare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ritningarna har egentligen för dålig upplösning för att man skall kunna läsa dem tillfredsställande. Om det är den mindre planen (ca 10x10 m) som är övervåningen och ambitionen är att klara takkonstruktionen med en primär limträbalk så är 165x630 för lite för en spännvidd på ca 10 meter (bör vara 165x765) och onödigt mycket om det finns en pelare på mitten (räcker med 165x405).
 