Kan jag ta belysning från ett 16 a 3 fas uttag?
Tex. Om jag sätter en dosa och går ut med en 3 ledare till belysningen och 5g2.5 fortsätter till uttaget?
 
Ja.. Under vissa förutsättningar.

När man gör sådana specialinstallationer då skall det finnas en jordfelsbrytare före dosan och gärna en 3 polig automasäkring i gruppcentralen. Är kabeldragningen till lampan utförd med 1, 5 mm2 ekk eller fk då skall det monteras en 10 a automatsäkring vid dosan.

En annan variant är att byta uttaget mot ett 3 fasuttag med extra schucko uttag. Då gäller samma krav som ovan frånsett 10 a säkringen.

Mina råd gäller enbart när det är ett 16 a uttag säkrat max 16 a
 