Ja.. Under vissa förutsättningar.
När man gör sådana specialinstallationer då skall det finnas en jordfelsbrytare före dosan och gärna en 3 polig automasäkring i gruppcentralen. Är kabeldragningen till lampan utförd med 1, 5 mm2 ekk eller fk då skall det monteras en 10 a automatsäkring vid dosan.
En annan variant är att byta uttaget mot ett 3 fasuttag med extra schucko uttag. Då gäller samma krav som ovan frånsett 10 a säkringen.
Mina råd gäller enbart när det är ett 16 a uttag säkrat max 16 a