Hej,
Ska bygga badrum och tvättstuga i en befintlig del av huset. Frågan är om jag behöver förstärka bjälklaget till t.ex. cc 30? Eller kan jag dra på 22 mm golvspån, golvgips, flytspackel och tätskikt på befintligt golv?

Spännvidden är 350 cm och nuvarande konstruktion är ett bjälklag med 50 x 190/ cc 60. På detta ligger ett spontant trägolv 28 x 120.

Tack på förhand för alla tankar och eventuella beräkningsstöd.
 
Du behöver inte regla upp till cc300 eftersom du ska lägga dit golvspån och flytspackla på detta och det betyder att du uppnår tillräcklig böjstyvhet för att kunna lägga klinker på golvet.

Skippa dock golvgipset eftersom det inte tjänar till någonting.

Vanlig golvgips är kartongbeklädd och får inte ingå i en våtrumskonstruktion och speciellt framtagen golvgips för våtrum är bara onödigt dyr precis som limmet den ska limmas med och eftersom man ändå måste flytspackla för att kunna bygga fall så är det ingen mening med gipsen.
 