Har en äldre värmepanna tillsammans med en L/V värmepump.
Sedan ett tag tillbaka lyser "begränsning utetemp" i princip konstant

Tänker mig att något är fel då det ligger under delen "begränsning" och är en röd lampa.
Funderade först på att man har många förbrukare igång, så som spis ugn torktumlare m.m, så pannan begränsar sin effekt, men spelar ingen roll om allt är igång eller inget.
Men vad kan va fel?

(Företaget på klisterlappar har köpts upp och har ingen kvar som kan denna sort)
Äldre värmepanna kontrollpanel med röd lampa för "begränsning utetemp" och inställningsrattar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Äldre värmepanna med lysande röd lampa för "begränsning utetemp" och etiketter från serviceföretag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Gissningsvis glapp i utgivaren, kanske kommit in fukt.
 
alm82 Andreas La Motte skrev:
Gissningsvis glapp i utgivaren, kanske kommit in fukt.
Okej, hur undersöker jag det lättast?
Och om fukt, tips på åtgärd eller är det att köpa ny som gäller?
 
Jag skulle börja med att öppna upp den och inspektera.

Har du tillgång till manual där det framgår vad det ska vara för givare? Man kan då ohm-mäta givaren med en multimeter och se om det är rimliga värden.
 
alm82 Andreas La Motte skrev:
Jag skulle börja med att öppna upp den och inspektera.

Har du tillgång till manual där det framgår vad det ska vara för givare? Man kan då ohm-mäta givaren med en multimeter och se om det är rimliga värden.

Hej, tyvärr har jag ingen manual..
Ska öppna och se om jag ser något direkt
 
Det är inte så att den lyser för att pumpen nått ”botten” på vad den klarar av i utetemp? Eller är manöverpanelen till pannan?
 
Här är en tabell att jämföra utgivaren med, tror den ska stämma


Resistanstabell

°C Ohm ±5%
—– ——-
25 150
20 183
15 224
10 276
5 343
0 428
–5 538
–10 681
–15 869
–20 1115
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.