Hej,

Har en Thermotech ICR8 basenhet som mina trådlösa termostater pratar med.

Men märkte idag att golven börjar bli kalla och kollar jag på basenheten så blinkar den enligt bifogade filer. Röd lampa för 4 av kanalerna blinkar, och sen röd lampa för de andra 4 kanalerna. Och sen blinkar dom så omvartannat i takt en gång i sekunden ca.

Installationsanvisningen ger ingen vidare hint om vad felet är.
Värmesystemet fungerar, vi har varmvatten och vi har golvvärme i badrummen där värmen regleras med vanlig handratt istället för ställdon. Känner man på grenrören under ställdonen så är dom också varma till badrummen men svala till övriga rum.

De två dioderna till vänster: PUMP lyser grönt, men H/C lyser rött.

Någon med något tips?
Det var strömavbrott i förrgår kväll, kan det orsaka detta?

Tack på förhand.
Mvh
/Pelle
 
  • icr8-blink.jpeg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
  • Gilla
Kalle_Kiander
  • Laddar…
Hej Pelle

Har exakt samma ”fel” hemma som du skrev om här för 4 år sedan. Hoppas du skulle kunna berätta hur det gick för dig. Hittade du vad det berodde på och hur fick du Blinkandet åtgärdad? :)

mvh Anna
 
Hej. Skulle göra en kontroll av golvvärmen nu inför hösten/vintern och upptäckte att även jag har detta problem. Har ni lyckats åtgärda era? Hur gjorde ni?
Läser jag i manualen skulle det kunna vara ett överhettningsskydd...
Ska ta loss motorerna och motionera nålarna får se om det hjälper något.
 
  • Gilla
Saaallss
  • Laddar…
Nya batterier i termostaterna löste ”problemet” för vår del
 
Löste det med i och med batteribyte, kunde stå tydligare i manualen under felsökning för det närmaste jag kom var överhettning av basenheten.
Men som sagt batteribyten i termostaterna löste problemet här med.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.